某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]
某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
[
本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]
12楼
不是,在TN系统中,不管是故障还是正常,N线和PE线都是有一点连通的。这个一言难尽。你最好去多看看任老或者王老的文章。我手上还没有2011版的50054,也不知道改了没。其实最好的是用3极4线的漏电断路器。
回复
13楼
很早就拜读了《四极开关应慎用》,《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)。里面提到的TN-S系统不需要设置四极开关,实际上都来自于那个著名的TN-C-S进线处重复接地的图,或者10/0.4变电所与建筑是一体的情况,唯独没有提到低压进线是五芯电缆,PE重复接地的情况。
王老提到TT系统就因为N导体与地绝缘,可能带危险电压,所以应采用四极开关,这与我说的TN-S五芯电缆进线,仅PE重复接地是一个道理的啊!
回复
14楼
刚跑去看了下2011版,上面解释了。采用4极是为了防止误动作··这样也行,实际上是不存在安全隐患的。奶奶的。见下图。
回复
15楼
感谢兄台!我一直在下载,速度很慢总也下不了,经常中断!本论坛下载真成问题。在别的地方下载就没这个问题。
书归正传。
如果按照新规范的解释,TN-S系统中,N线是否断开,仅指设置了“剩余电流动作保护电器”的情况下,才去考虑。
如果不装“剩余电流动作保护电器”,那么就无需考虑断开N线了,不管N是不是地电位?
但我说的那种TN-S进线情况(不设置剩余电流动作保护电器),N肯定不是地电位,真的就不需要断N了?
回复
16楼
呵呵。你要仔细分析下就知道了。
TT和TN-S不一样的。
TT某一相对地短路。电源侧接地,实际上是有个接地电阻的。这样会在N线上产生一个电位差。假设短路点电阻,和电源侧接地电阻都是4欧。这样N线对地就有110V电压。
TN系统,由于N和PE线在电源侧是连通的,导线的电阻是很小的,因为你要满足5%电压偏差的要求,所以一般压降不会超过11V。
跟两个图片,不知道你能明白不。
回复
17楼
顺便再说下IT系统,单相对地短路的时候,由于电源侧没有接地,所以不形成回路。短路电流就是另外两相对地电容电流的矢量和。这个电流非常小,还没有很多医疗设备的漏电流大,所以只做绝缘检测。第二次短路才断开。
回复
18楼
对于我上面的说法,又有了一点新的认识。
既然叫TN-S系统,肯定N与PE是连接的,那么某建筑虽然是N与PE从形式上看分开进线的,但归根到底是连接在一起的,检修时,切断了三相导体,那么此时N与PE应该是“等电位”的(因为在变压器中性点那里连在一起了),而此时PE线做了总等电位联结,所以N与建筑内金属管道,金属结构体也可认为是“等电位”的,因为TN-S系统无论是低压几芯电缆进线,均可不断开N线。
是不是这个道理?
回复
19楼
回完这个帖子,才发现细雨游风兄的贴图,我们说的差不多,我得再思考一下。
1)兄台的图还是TN-C-S重复接地,而没有纯TN-S重复接地。
2)电缆远距离送电过来,通过“变压器中性点”连接起来的PE与N(实现总等电位联结),其有效性怎么考虑?就比如考虑局部等电位连接的有效性那样。
回复
20楼
大概可以这么认为,单相接地的时候,短路电流会流过PE线和大地组成的并联回路。电压差很小,在安全电压以下。
吃饭了,闪
回复
21楼
所有TN系统都是一样的,不单单针对TN-S
回复