【请教】单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月06日 11:54:44
只看楼主

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
nanhu006
2012年05月08日 10:56:54
32楼
同意楼上观点,这种不是很绝对就看你怎么用了。
回复
zzhspeed
2012年05月08日 11:22:47
33楼
我认为,有必要在直属管理单位的进线处设断零开关。因为之前的电网对他来说是没有权利管理的,所以需要防止故障电压串入本单位。
而在单位内部,由于可以管理到位,所以采用不断零开关也没有问题。
回复
andy20024014
2012年05月08日 11:23:57
34楼


个人觉得兔子说的有道理,赞同兔子说的:凡是零(N)线不用于安全保护作用的地方,为人身安全着想,还是尽可能选用4P的开关。
回复
shou1818
2012年05月08日 11:28:41
35楼
榨汁机哪个牌子好 www.maizhazhiji.com
长沙最好的整形医院 www.tdcmr.com
回复
iamlichaoyang
2012年05月08日 11:44:48
36楼

完全同意!!!N线最好不要断开。采用三极足够了。
回复
sxdykds
2012年05月08日 11:52:53
37楼
施工现场最好采用4P,安全第一。
回复
dwh0817
2012年05月08日 12:36:09
38楼
还是在讨论中,要视具体情况确定,都有道理!
回复
zzhspeed
2012年05月08日 12:50:32
39楼
两方面都应该适度,不应极端。
有需要用4P的时候采用4P,能采用3P也可以最好采用3P
回复
tnc
2012年05月08日 13:04:24
40楼
采用4P,目前无论从规范角度,还是专家观点来看,都找不到依据。
回复
tnc
2012年05月08日 13:22:41
41楼

我觉得笑笑生兄说的很全面,不仅是建筑进线总开关,即使是同一建筑内的各配电箱,进线端也存在这个问题,都由于N无法做到与PE等电位,而有可能带危险的故障电压。
新低规对四极开关的选用,口风放松了不少,见3.1.15条文说明:
3.1.15条文说明.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 13:27 编辑 ]
回复