某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
bizhibin
2012年05月08日 16:10:40
42楼
TN系统采用4P开关,蹩大于利。在符合规程规范条件下,尽量不要采用4P开关。采用4P开关多花钱不说,反而增加不安全因素。三相四线系统,如果N线断开,将会有部分220V用电设备损坏。某个工程,该系统是两台变压器,单母线分段,采用了4P开关,在检修时某段母线时,该母线总进线开关(4P开关)断开,母联开关(4P)断开,另一段母线带电正常运行。因检修段母线N线与变压器中性点断开,N线带电,测得N线对地电压约100V,只得将该N线做临时接地。所以在一般情况下尽量采用3P开关。
不做分析,一般人认为用4P开关,将电源全部从变压器切除,这样就安全了,其实不然。
回复
老貓
2012年05月08日 16:25:49
43楼
看了下09年民措的相关条文,可以参考一下
回复
bzainr
2012年05月08日 18:02:02
44楼
路过来学习的,不敢妄加发言
回复
pdh20050818
2012年05月08日 18:37:11
45楼
脑子被搞得糊涂了,留个纪念,下次慢慢体会。
回复
tnc
2012年05月08日 18:41:55
46楼

没看明白N是怎么带上100V电压的,能不能发个图上来?
回复
奥贝蒂
2012年05月08日 19:30:59
47楼
可用2极带漏电保护开关。
回复
liwei5178
2012年05月08日 19:58:08
48楼
学习受教了,非常谢谢大家的讨论, 受益匪浅。
回复
gzw2033857
2012年05月08日 21:45:39
49楼
学习了...
回复
老灰兔子
2012年05月08日 21:53:05
50楼
我市的供电部门强调凡是进户总开必须使用4P的断路器(反对使用带漏电的断路器,除非小区自管),并且要求N线在总开关前、交接箱内必须作重复接地。

下图是我最近参与布放电缆施工的一个保障房工地的每栋进户表箱及交接箱的照片。这两箱距离不足五米,照样要求N线各自作重复接地。照片明显看到进户总开就是4P的断路器。

DSC00662.jpg

DSC00645.jpg

DSC00658.jpg

DSC00660.jpg

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-5-8 21:59 编辑 ]
回复
lisoloist
2012年05月08日 22:03:41
51楼
B建筑内是TN-C系统,很明显只能采用3P断路器!A、C建筑内为TN-S系统,我觉得采用3P或者4P均可!按照国内的习惯,采用3P的可能比较多,如果按照欧洲的习惯,估计得采用4P!采用3P开关,似乎不能实现接地故障保护(含漏电保护),在一些特殊场合,比如说游泳池、厨房、厕所似乎是不允许的,因为上述场合容易发生漏电保护,引起人身安全问题!我主要是做工业用电的,上述观点仅供参考!
回复