【请教】单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月06日 11:54:44
只看楼主

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
tnc
2012年05月08日 22:15:50
52楼
B建筑是TN-S系统,只是遵循了比较流行的观点:在低压柜内一点接地,而非在变压器处就近接地。


感谢laohuituzi兄的图片和说明!
回复
zsh340
2012年05月09日 08:29:32
53楼
回复
andy20024014
2012年05月09日 08:35:37
54楼
感谢laohuituzi这么费心加图片和说明,受益匪浅啊。
不过你们为什么反对使用带漏电的断路器呢?
回复
mqli2004
2012年05月09日 09:34:50
55楼
带漏电保护时4P,其它3P
回复
bzainr
2012年05月09日 09:36:01
56楼
如楼主所图,C建筑单相接地,A建筑N和PE间有电压Uab,规范要求不宜断开N线,规范主要是从保护电器角度考虑的,而如laohuituzi所说,断开N线是从 人 身 角度考虑的,试想自己是维修电工,需要断开A建筑进线总开关,那你会选择3P还是4P呢,又如楼上有人说,新规范放宽了政策,由设计人员定用几P,那就看个人口味和侧重点了了,个人观点~
回复
haaaa7772006
2012年05月09日 11:14:07
57楼
回复:要同时断开相线和N线,总开关要配4极.
回复
ahhf007
2012年05月09日 11:20:30
58楼
谢谢楼主,学习学习
回复
bbjl520
2012年05月09日 13:12:57
59楼
回复
lxtxm
2012年05月09日 14:40:19
60楼
这个问题讨论了N次了,各种说法也很多,看来规范还需要进一步的明确才好.
本人实际应用中比较简单,三相不平衡系统中,总开关用4极,带漏电保护,其他用三极
回复
liuxinkai
2012年05月09日 15:51:09
61楼
说的是有等电位联结吧,断开N是为了电气维修时能防止由于各种原因使N电位变高。当有等电位联结时就没有这种可能了
回复