【请教】单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月06日 11:54:44
只看楼主

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
qk880201
2012年05月09日 16:04:47
62楼
N线不断 那就用三级的拜
回复
jyz1129
2012年05月09日 16:48:06
63楼

同意,选择开关要看需保护的对象
回复
intertu
2012年05月09日 17:07:17
64楼
漏电保护器是用来做间接接触保护的。
回复
yjpxg8
2012年05月09日 17:48:17
65楼
说的对,学习了
回复
老灰兔子
2012年05月09日 21:27:44
66楼


因为发生漏电跳闸,整栋楼都停了电,供电部门就要来“抢修”合闸(因为表前线路是他们管理的)。试想一下,你愿意动不动就来“抢修”吗?所以,除非全部由物业管理,小区自己负责,才同意使用漏电保护断路器。
回复
ymk0510
2012年05月10日 07:52:57
67楼
四极 通断 但不保护 4P3D
回复
fsssmile666
2012年05月10日 08:41:36
68楼
学习之中
回复
killazy
2012年05月10日 10:53:20
69楼
建筑物做了等电位联结,用3P,未作等电位联结的4P
回复
hocqx
2012年05月10日 10:57:34
70楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复
啊橙
2012年05月10日 15:38:44
71楼

学习到了...
回复

相关推荐

APP内打开