【请教】单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月06日 11:54:44
只看楼主

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
liu250mazi
2012年05月10日 16:40:19
72楼
总配电箱内总开关选三极进线断路器。
有“剩余电流动作保护电器”在N线上装单独的断路器(单极或三极均可)。如果没有“剩余电流动作保护电器”N线上则不允许装断路器。
回复
zzhspeed
2012年05月10日 17:53:40
73楼

这个跟等电位联结没什么关系吧。
回复
大拇哥
2012年05月11日 10:18:28
74楼


我怎么觉得你说的那个距离远了加装的漏电保护,其实是叫接地故障保护模块呢?哥们
回复
浪迹天涯125
2012年05月11日 10:40:48
75楼
回复
ooopsone
2012年05月11日 10:52:42
76楼
3P 自己画图分析就有了
回复
mangmang2012
2012年05月11日 16:37:55
77楼
为避免断N隐患,应慎用四极开关,TN-C系统不采取用四极开关。TT系统的电源进线开关应采用四极。
回复
菲奥拉诺
2012年05月11日 16:43:32
78楼
看了这么多,感觉还是赞成分情况讨论的观点。4P和3P没有那么严格的界定,还是要看在什么场合了。
回复
gxlgh2012
2012年05月12日 10:40:22
79楼
学习了
回复
liuyafei2012
2012年05月12日 14:09:20
80楼
多和老师们学学
回复
huangzhihua1983
2012年05月12日 14:57:01
81楼
,学习了,众说纷纭,还得有待思考!