【请教】单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月06日 11:54:44
只看楼主

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。请问总配电箱内总开关选几极的?低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

某建筑,电源进线是单回路,以五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?
低压配电设计规范:4.5.6条。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
TNS系统N线电压.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-5-8 08:52 编辑 ]

TNS系统N线电压.jpg

免费打赏
电气书生
2013年11月13日 21:36:09
82楼
你的分析有问题吧,断开总开关后,L1L2L3都没有电了,这是L3和N线间的电势就为零了,也就不会有什么危险电压了。
回复
hh15928511206
2014年02月19日 11:38:22
83楼
我好想都是用的4P,几次用3p审图都没过.都提了这个问题.
回复
xiegh9
2014年02月20日 21:23:19
84楼
谢谢楼主无私分享
回复
xiegh9
2014年02月20日 21:24:33
85楼
谢谢楼主无私分享
回复
时随时逝
2014年05月13日 17:22:17
86楼
求教 那是哪本规范说的