有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)
有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)
32楼
肯定是漏电的原因,建议将断路器漏电动作电流放大到100mA.
回复
33楼
学习了,局部排查问题还是好些
回复
34楼
我敢打赌现有总开是用的30mA漏保。
最好的方案是:
1、进线总开关取消漏保。(为了保证选择性)
2、每条回路出线开关均采用100mA或300mA漏保。
这个方案优点是漏电跳闸的故障面小。缺点是要多花点钱。
其次的方案是:
1、总开关采用300mA漏保。
2、其余开关保持不变。
可以缓解频繁跳闸次数,但一旦漏电跳闸故障面大。
回复
35楼
我是菜鸟
是来学习的
又长见识了
回复
36楼
临时配电箱总漏电开关为200A,4P,
改成3P试试
回复
37楼
雨天嘛。
很可能泄露电流大导致
30mA太小了
目前办法:改为100mA试试,取消漏电保护、摘掉互感器
回复
38楼
泄露电流大...放大漏保的设定值...
回复
39楼
用兆欧表摇测各线对地,对N的绝缘电阻值。看那些线/哪条线低得不象样子。
回复
40楼
路过学习了啊!
回复
41楼
总开换成200mA漏电,各分开1P换成2P漏电即可解决。