自动喷淋水箱容积如何确定?《自喷规范》并没明确的说法
自动喷淋水箱容积如何确定?《自喷规范》并没明确的说法
12楼
是和起来公用18立方米吗?还是单独设置?再有十分钟是几个喷头喷水十分钟吗?自喷规范里只有喷水强度呀,求教
回复
13楼
合起来共用18立方消防水箱.
回复
14楼
强度×作用面积=秒流量。在乘10分钟水量。25L/s以下,计算大于12立方米,取12。大于25L/s,取18立方米。用水量可以是喷淋+消火栓之和
回复
15楼
考虑一般火灾的时候开几个喷头,然后进行计算.
回复
16楼
正解。非要考究个多大的水箱怎么计算的话,就按照这样计算。
回复
17楼
如果你的喷淋水箱是单独设的,那么应该单独计算,但是到底应该如何计算,规范上确是语焉不详,至于要单独计算的依据,是在高规7.4.7的条文解释里面:
三、消防水箱的消防储水量。根据区别对待的原则,对不同性质的建筑规定了消防水箱的不同容量,住宅小些,公共建筑大些;当消火栓给水系统和自动喷水灭火系统分设水箱时,水箱容积应按系统分别保证。
关于水箱容积的计算,有很多的问题都值得好好推敲,但是我认为,规范本身没有解释清楚,也是很大的问题
http://co.163.com/r_pd_117828_1.htm
回复