关于喷淋管改造的问题,请高手帮忙!
bill.wayne
bill.wayne Lv.2
2006年11月03日 17:59:30
只看楼主

消防验收时提出立体车库除了顶部设下喷外,下层的停车位后都须设置侧喷。 根据验收意见,我们准备进行改造。因为现场没有滚槽机,考虑直接从100的主管上开槽焊接50的管子,请问规范上是否允许?施工时有哪些需要注意的要点? 另外,由于底层的车位须加侧喷,需从顶上引喷淋管下来,长度可能超过2米。由于部分车位离墙远,引下管很难做横向的固定支架。请问规范是否有相关要求?引下管不做支架是否可验收通过?有没有其他的好办法做支架?

消防验收时提出立体车库除了顶部设下喷外,下层的停车位后都须设置侧喷。
根据验收意见,我们准备进行改造。因为现场没有滚槽机,考虑直接从100的主管上开槽焊接50的管子,请问规范上是否允许?施工时有哪些需要注意的要点?
另外,由于底层的车位须加侧喷,需从顶上引喷淋管下来,长度可能超过2米。由于部分车位离墙远,引下管很难做横向的固定支架。请问规范是否有相关要求?引下管不做支架是否可验收通过?有没有其他的好办法做支架?

情况紧急,请各位高手指教!!
感谢感谢!!
免费打赏
bill.wayne
2006年11月04日 09:41:03
2楼
大家帮忙介绍评论下啊,给点意见啊!
谢谢!
回复
bill.wayne
2006年11月04日 14:48:49
3楼
大家帮个忙啊!!!
回复
ah-wangjun
2006年11月04日 17:55:16
4楼
参考:http://co.163.com/forum/content/1666_248662_1.htm
回复
bill.wayne
2006年11月05日 04:21:00
5楼
多谢~
回复
raul8738
2006年11月05日 16:38:19
6楼
“因为现场没有滚槽机,考虑直接从100的主管上开槽焊接50的管子,请问规范上是否允许?施工时有哪些需要注意的要点?” 提个建议,在100管子上开个口子,装一个鞍形三通,100*50的,你说的直接焊接50管子可能不允许,并且有质量隐患。并且安装起来很方便的,不需要拆卸管道,只是开口子有点麻烦吧。
回复
bill.wayne
2006年11月06日 11:34:16
7楼


多谢帮忙,我和乙方再商量下。多谢!