关于"下为2层钢框架+上为门式刚架"这一结构体系,有如下疑惑:(1)下2层按钢规,上层按门规考虑,是否可行?(2)按3层钢框架(顶层看作为抽柱的大跨度框架),是否可行?(3)这种结构体系,整体建模(模型中包括屋面水平支撑、刚性系杆以及柱间支撑)进行整体分析时,前面几个振型都是下面几乎不动,总出现在顶层整层的局部振动(大跨度钢梁),后面的振型就更是单根大跨度梁的局部振动;最大位移比也在顶层,而且超大,超过2.0。所以,像这种结构体系,整体分析时如何把握好。
关于"下为2层钢框架+上为门式刚架"这一结构体系,有如下疑惑:
(1)下2层按钢规,上层按门规考虑,是否可行?
(2)按3层钢框架(顶层看作为抽柱的大跨度框架),是否可行?
(3)这种结构体系,整体建模(模型中包括屋面水平支撑、刚性系杆以及柱间支撑)进行整体分析时,前面几个振型都是下面几乎不动,总出现在顶层整层的局部振动(大跨度钢梁),后面的振型就更是单根大跨度梁的局部振动;最大位移比也在顶层,而且超大,超过2.0。所以,像这种结构体系,整体分析时如何把握好。
(4)基于第3条的情况,是否能将顶层按照门式刚架单独计算,底下两层按照两层的钢框架建模,然后将顶层门式刚架的柱底内力输入底下2层框架模型中?
以上疑惑,希望能得到同行们的解答,先谢了
12楼
回复
13楼
我最近也是正需要这样的例子,不知道如何是好,按照门式刚架建模,底部一层部分框架次梁无法输入,只能在框架中输入,结果是框架中的次梁保存不了,只要一打开门型刚架,再找框架找不到了
回复
14楼
个人见解:
1. 屋面梁需要考虑檩条对梁的侧向刚度贡献,可以减小局部震动
2. 还是整体计算比较合理
3. 屋面下的那个楼面如果是混凝土,应考虑其位移协调作用;如为钢格栅,应做足够刚度的水平支撑
4. 主震型应取质量参与大的,参与系数小的可以忽略
5. 屋面应有布置合理的屋面支撑
回复
15楼
但是门式刚架柱子底部是铰接 这样的话是不是柱子底部就是刚接了
回复
16楼
正遇到这个问题,还在研究
回复
17楼
有人提出门式要改特殊风及计算长度,不知专家有没这方面的视频,求分享
回复
18楼
最近研究钢结构 来学习一下
回复
19楼
我上海刚好做了一个项目,说的体系就是这种,地下1层,地上4层,顶层就是门式刚架结构体系,之前的做法本来是下面四层做成混凝土结构,顶层做成门式刚架,结果扩初专家评审不通过,抗震办也是不愿承担责任,属于混合结构,除非进行抗震专项评审,由于工程比较紧张,最后就改为全钢结构,也就是现在的体系,下面说下我们怎么处理的:
1、先框架整体建模,顶层就是采用门式刚架结构,柱脚刚接处理,顶层(位移)比不按框架考虑,按门式刚架体系考虑。
2、顶层门式刚架单独采用二维模型计算单品刚架计算。
最后审图通过,但有个小插曲,审图公司说为什么不采用地下混凝土框架+顶层门式刚架体系,这样又简单又经济,你说我们多无语。
zhaozhichaotumu:那么顶层的门式钢架的抗风柱是怎么考虑的,在下一层加框架钢柱还是从钢框架梁上直接焊接抗风柱,然后在计算钢架时将抗风柱的下端改为刚接?
回复