建筑高度150米,共36层,现在的空调方案一种是每层做VRV系统.还有一种采用冷水机组形式的中央空调.从建筑功能上来说,主要是办公楼和公寓.每层建筑面积1900平方米.

建筑高度150米,共36层,现在的空调方案一种是每层做VRV系统.还有一种采用冷水机组形式的中央空调.从建筑功能上来说,主要是办公楼和公寓.每层建筑面积1900平方米.
免费打赏
a7457456
2007年10月22日 15:59:23
42楼
有设备层不?理论上是可以一泵到顶,但是主机承压上1.6MPa以后造价大大增加,VRV基本是可以不用考虑的,造价太高,而且在超高层建筑中使用其制冷(供暖)能力是要大打折扣的,建议还是采用冷水机组,公寓部分可考虑风机盘管加新风,办公部分用VAV比较合适.最顶层如果有会所或酒廊之类的话,才根据需要可考虑使用VRV.
回复
guolei2002
2008年04月02日 18:59:19
43楼

首先出于成本的考虑,VAV肯定是不准备做了,本楼的档次定位在中高档写字楼,系统形式以传统风机盘管加新风系统形式,地段位于城市副中心区,至于将来的使用率现在还很难讲,但是出于周全考虑,此项目的空调设计要具有一定的较低负荷的节能能力
回复
guolei2002
2008年04月02日 19:00:25
44楼

不知道您的项目设计到什么程度了?希望能听听您的看法.
回复
guolei2002
2008年04月02日 19:01:27
45楼

有可能的话,我准备把这帖子一直顶下去!
回复
guolei2002
2008年04月02日 19:15:47
46楼
关于集中式中央空调与VRV系统的方案问题,设计院的建筑师一直问我为什么认为集中式空调就比VRV好,我想也不是一两句话可以说的清楚,希望更多的暖通工程师可以就这个问题进行更深入的讨论。就目前这两种方案在我们这里的应用我可以给大家做个简单介绍,采用VRV的写字楼项目有:银辉摩天360大楼(同济设计,据说原方案为冷水机组,后甲方变更为VRV);无锡财富大厦(位于是人民路主城区,市设计院设计);华邸国际大厦(梁青路,设计单位不详);无锡工业设计大厦(太湖西大道,设计单位不详);联创大厦(无锡民用院设计)。采用集中式冷水机组的有:金陵大饭店(上部为写字楼);凯宾斯基大饭店(华东院设计,上部为酒店式办公、公寓);太湖明珠发展大厦(太湖西大道,设计单位不详);太湖明珠数码大厦(太湖广场附件,设计单位无锡轻大,采用水环热泵);润华国际大厦(办公部分水环热泵,酒店部分冰蓄冷,华东院设计);红豆国际大厦(市中心区,华东院设计);世贸国际(主楼尚未施工,太湖广场,设计单位不详);深圳茂业大厦(主楼尚未施工,太湖广场,深圳机械工业部设计院设计);无锡九龙仓(尚未施工,80余层超高建筑,北京市建筑设计院)
回复
nova_zyj
2008年07月14日 10:12:32
47楼
我个人看法是这样的:一个是VRV投资过高,并且在超高层建筑当中,室外机的空调散热现在是个问题,散热空调较大时,开发商是不会同意的,较小时,又不利于散热。用水冷将增加投资及后期管理运行成本等。

用中央空调的哈,压力问题好解决:是楼层中间增加设备层就没问题!

上述说得不好哈,有什么请大家多提提意见!:)
回复
guanyeyi
2008年07月14日 11:47:51
48楼
说说多联机的能效比问题,现在很多多联机的能效比都说有4以上,还有的说在7以上,经本人的初步分析和了解,这些厂商的计算方法是通过一个时段例如从早上9点到下午5点这个时段内房间内末端的冷量(这里所说的冷量不是实际输出的冷量而是末端设备的标明冷量,大家这点要注意哦)除以这个时段的耗电量,能效比能达到7绝对是“正确的”,希望厂家来喷我,我很想了解这个能效比7时如何来的。:lol
回复
hanson006
2008年09月08日 10:10:37
49楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
bendanprince
2008年09月12日 16:00:33
50楼
我是个新人,我觉得用水环空调比较实惠~!~
大概200~300元/m2
回复
jsyxiaoshan
2008年09月18日 11:36:40
51楼
强烈反对VRV的设计方案.强烈建议,冷水机组加锅炉
回复