请教一个漏电开关的问题?
xzw111
xzw111 Lv.2
2006年11月03日 20:43:08
只看楼主

火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?

火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?
免费打赏
luogbmailbox
2006年11月08日 15:50:17
22楼
此种做法是不可取的,首先确定你的漏电保护开关是完好的:
不再动作是因为:
你说的现象一般是电线破皮,绝缘破坏,相线与地之间电压足够高,会继续击穿造成大电流漏电,保护开关必然动作.当你对换之后,物理现象是不变的,而零线与地线之间除了压降外是没有压差的,也就是说一般不产生电流或很小,故有时这种情况会不动作.
当使用较大负载时,产生较大压降,引起动作电流,也会无法使用的.
以上说法可有道理?
另以上说到开关类别问题,部分是不成立的,只要提供N极使用的漏保,N极接地(非破皮情况)是动作的.
回复
air_supply1020
2006年11月08日 17:35:30
23楼
楼上的说的和我师傅解释的一样!丁页!!
回复
wjp0739
2006年11月08日 21:03:55
24楼
相线和零线调换. 此时的零漏电处,电压很底, 此时漏电电流很少可能没有跳,
回复
x_j
2006年11月08日 22:33:30
25楼
同意7楼的意见.
回复
tangyuming25991
2006年11月09日 01:34:30
26楼
没有几个专业人士,22楼的解释是正确的。
回复
dashanno001
2006年11月09日 10:17:44
27楼
难道另一个没装漏电保护器?
回复
qijianmin
2006年11月09日 10:29:33
28楼

同意!!
回复
duanjiantcl
2006年11月09日 10:29:40
29楼
漏电开关在使用中有严格规定,没有查明故障乱接是严重错误的,特别如果使用的1P+N.或3P+N的产品L.N更加不能调换.而且你的调换检测漏电的方法也是错误的,建议先排除接地(不知道你是怎么知道接地的),然后正常使用开关.
回复
yzctg2006
2006年11月09日 10:54:08
30楼



你的说法很对!你的水平不低于我!有兴趣加我QQ330797134
回复
xxg184
2006年11月09日 11:12:34
31楼
同意22楼的观点!
回复

相关推荐

APP内打开