请教一个漏电开关的问题?
xzw111
xzw111 Lv.2
2006年11月03日 20:43:08
只看楼主

火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?

火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?
免费打赏
czw8677287
2006年11月09日 11:57:28
32楼
你肯定是用的1P+N型断路器。原设计零线不过互感器,你对换了,肯定漏电开关不跳了。
回复
baobaocai1983
2006年11月09日 14:51:39
33楼
漏电保护好像是当电流泄漏30ma后自动会跳闸的。。。。
回复
kvn-1004
2006年11月09日 20:13:48
34楼
有可能是漏电开关质量不好,请换只漏保试试。
回复
cwj030511
2006年11月09日 20:21:05
35楼
相线在管内对地短路的主要原因是相线破皮.在没有检查明白原因的情况下,随便L和N换了下相位是严重错误的,漏电开关不跳不能作为线路正确的依据.建议先去掉负载,用摇表检测线路,检查漏电开关是否灵敏,查明原因后送电.
顶顶顶顶顶!
回复
theboy
2006年11月09日 21:22:44
36楼
同意二楼,,这个情况我也试过,不过我没有处理,它自己就好了,估计市线路在敷设的过程中有破损,
回复
huwei11
2006年11月12日 14:35:43
37楼
你说的这个问题我遇到过,你说的火线短路是不存在的,假如火线短路,除非你的另线接地非常好,附则另线接地也会跳闸的,因为漏电电流超过30毫安,输出电流与回零线电流不平衡,漏电开关就回跳闸
回复

相关推荐

APP内打开