最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.
最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......
另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.
2楼
怎么没高手指教啊,555555555555555555555555
回复
3楼
经网上找来的,不知对你有没用?
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,
载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,
即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’
及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量
为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷
在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯
绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载
流量,可按25mm2铝线计算。
回复
4楼
如果单按用电负荷计算,楼主的线缆选用还可以,但敷设方式,长度及与上级开关配合诸多因素,也影响着电缆截面的选择.
回复
5楼
采用的是PVC暗管敷设,长度大约为50米,温度为60,这都考虑到了
回复
6楼
采用的是PVC暗管敷设,长度大约为50米,温度为60,线径不够,总线16MM2原因是负载是电机不是电阻负载
回复
7楼
以多年的使用经验看肯定够了。注意产品质量!!!!
回复
8楼
即使按最保守的计算,也绝对够了啊,况且你的设计仅仅才50米,怎么可能还不够,如果电缆发热只能说是电缆本身的质量问题!一般安装公司都要装得比计算量大很多,而且国产的电缆,标的四方可能还不到2.5呢,呵呵
十下五,百上二嘛
回复
9楼
看电缆长度及环境因素,选用16的吧,给自己预留20%余量!
回复
10楼
老师傅告诉我一个简单的计算法,一个平方的的铜线可以载流三个安的电流。。18KW的电机36安的电流最好用16的导线嘿嘿。。。
回复
11楼
补充一下哦,呵呵。。忘了,,它不是线性的电流越高的话每平方载流量就越小
回复