请教关于线径载流量的问题,高手请进
szm004
szm004 Lv.2
2006年11月03日 20:52:24
只看楼主

最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.

最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......
另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.
免费打赏
wwt56
2006年11月06日 08:31:01
12楼
简易计算:主回路:Isj=18.6x1.52/0.8=35.34(A),因机内自带降压起动装置,选10mm平方。
回复
dqsam
2006年11月06日 09:05:44
13楼
总进线是6根穿一个管的话,载流量就不够了
回复
szm004
2006年11月06日 12:12:34
14楼
谢谢各位大师的宝贵建议,不过我还是比较赞同12楼的看法,我现在也还是选用10MM2的电缆,我觉得没必要为了给自己留后路而不考虑甲方造价的方面,我还是坚持自己的意见。
回复
ko_buster
2006年11月06日 13:31:40
15楼
以前记得是十平方下一平方六个电流,实际看你选的够了,很感谢三楼的帖子,学到不少东西
回复
salaamwp
2006年11月06日 14:20:42
16楼
实际算36A,选10平方的好像够了,但是设计要求,允许截流量要比最大工作电流大1.5倍的。
所以建议选16平方的线。
回复
dqsam
2006年11月06日 15:57:08
17楼

没听说!
回复
davidelec
2006年11月06日 17:38:52
18楼
虽然是算出是36A,开关选50A,所以你的线径还得选25的,
回复
davidelec
2006年11月06日 17:41:02
19楼
18KW/380V,选50A开关,线径为25的
回复
tely-007
2006年11月06日 19:52:19
20楼
楼主你的电机选这么大的线够用了,呵呵18KW的电机额定电流肯定不到36A,选40A的开关没有问题的,配10平的导线也没问题的,传输50米也应该够压降的。只是这是一段总线,呵呵,放大一点比较安全,万一以后增容呢。
回复
dllensong
2006年11月07日 09:32:10
21楼
Ijs=18.5*1.52/0.8=35.12A,>10KW考虑降压启动,马达线采用BV7*10,这是可以的,总的进线一般还是放BV5*16吧,开关设50A!推荐大家一本书,DBJT08-95-2001,消火栓泵喷淋泵控制通用图(上海市建筑标准设计),P99有个一次元件选用表,对马达设备主回路设计很有帮助,我基本是套用就可以了.呵呵.