最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.
另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.