转轮除湿控制湿度为什么湿度设定50一直除到7!
wang6823528
2006年11月03日 23:24:03
只看楼主

我在苏州一工地转轮除湿控制湿度为什么湿度设定了一直在除。设定了50但是会除到7,机器一开他的主加热一直开,工作原理就是这样的吗~?

我在苏州一工地转轮除湿控制湿度为什么湿度设定了一直在除。设定了50但是会除到7,机器一开他的主加热一直开,工作原理就是这样的吗~?
免费打赏
nky6666
2006年11月07日 09:48:49
12楼

不考虑温度吗
回复
nky6666
2006年11月07日 09:49:17
13楼

不考虑温度吗
回复
vincent_nk
2006年11月07日 09:57:17
14楼

正常室温状态
回复
jian2194
2006年11月07日 11:07:19
15楼


20 ℃ 低于60%就建议上除湿机了 对应的露点 12℃.
回复
vincent_nk
2006年11月07日 11:32:02
16楼

冷冻除湿机一样可以的,还可以再热
回复
jian2194
2006年11月07日 12:29:00
17楼
冷冻除湿机 有除霜期, 其他弊端就不知道拉
回复
nky6666
2006年11月07日 13:30:43
18楼

我们一般是厂区建集中冷冻站,7/12的水,经过外线有温升,老的厂区冷冻水最高到10/15,所以我们就上转轮了
回复
linzi99012
2006年11月08日 14:27:39
19楼
主要原因是,没有做到恒温恒湿,,,控制有问题,
回复
lixianghui686
2008年11月15日 21:19:57
20楼
请问开始装设备的时候就是这样吗? 设定50%就能达到7%  如果是  那是显示的出风口的湿度吧   湿度传感器是在出风口的吧   如果传感器是在回风口的话 你们设定50可以达到7  那除湿机选的太大了吧  不可能是这样吧
回复
xugongbo800
2009年02月11日 14:29:04
21楼
无锡博靓特空气处理设备有限公司(原无锡市胡埭除湿设备密封件厂)是一家专业生产转轮除湿机、冷冻除湿机、全热交换器、滤清器及净化空调机组的明星企业。公司拥有一支高素质的员工队伍,拥有雄厚的技术与销售力量 , 并不断的通过对员工技术与技能的培训,在生产与工程实践中积累经验,加强对新产品的开发研究,使产品不断推陈出新,以满足广大用户的各种生产需求。我司是同行业中率先依靠自身实力一次通过 ISO9001:2000 认证的企业。
目前公司产品齐全,形成转轮除湿机 BLT 基本型、 BLT(F/L) 恒温恒湿型与 DRD 低露点专用型、带节能设备型等四大系列;全显转轮热交换器系列;新风换气机系列;同时还大量生产高效滤清器及专用恒温恒湿空调机组。系列产品已被广泛应用适用于食品、制药、纺织、化纤、电子、玻璃、造船、化工、橡胶、锂电池生产等各行各业。用户遍及全国,旺旺 ( 大旺 ) 食品、天津顶津(康师傅)、美资爱芬食品(德芙巧克力)、太极集团、丽珠集团、海王集团、华瑞制药、扬子江药业集团、华北制药、洛阳玻璃集团、许昌汽车玻璃总厂、上海双钱载重(橡胶)集团、太原双喜轮胎、杭州朝阳轮胎、邯郸钢铁集团、邯郸光导重工、车王电子、信邦电子、成都顿威金属锂制品有限公司、中海油 & 惠生重工、浙江五洲造船、韩通船舶重工、亚华船舶重工等一大批各行业龙头企业的客户群。 本厂必将以最佳的产品质量、最优的服务、最专业的技术支持与各厂家真诚合作、共创美好未来。

无锡博靓特空气处理设备有限公司
地址:无锡市滨湖区胡埭工业园 邮编:214161
联系人:徐贡波
电话:0510-85582780 15949203673
传真:0510-85580150
网址: www.BLT800.com