敬请各位帮忙分析
巾凡
巾凡 Lv.8
2006年11月04日 09:35:57
只看楼主

我一朋友网吧,网吧共有电脑118台,液晶显示屏,分八回路,每回路配线4个平方的线,照明约3KW,四台大3P空調(三相),电源三相五线,單元配电箱中电表120A,总空幵125A,进线25平方,由于某些原因,临时暂接一总幵关25A/3P,用6平方线連接。门面内户控箱由125A空幵分四个25A/1P控制1、2层照明、电控门,和备用插座,四个32A/2P控制八回路电脑插座,一个60A/3P控制四台空调,由于试营业免費上网,全场爆満,我朋友看到室内氣溫比較高便幵了空調,当幵第二台空調时,由于臨時总幵关过载跳閘,这很正常,为什麽户控箱内电脑插座空幵也跳,且跳后送不上来,将电脑插头全部拔出来后便能送上。之后(沒幵空調)臨時总空幵25A/3P沒有跳,而接二連三的有电脑插座空幵跳,且跳后都送不上,以为是幵关問題,后来将整个空幵全换后,故障依旧(空幵品牌是德力西的)。敬请各位帮忙分析下。

2006年11月04日 10:34:38
2楼
首先,四各漏电带八回路电脑,每回路电脑几个?每回路超过7个则容易漏电跳闸
其次,对德力西的空气开关质量,呵呵,不说了……
回复
sqh1971
2006年11月04日 12:28:04
3楼
我来帮你分析原因.微型断路器可能质量不过关,可选用梅兰日兰,微展或ABB系列的.

回复
hhsscc
2006年11月04日 12:29:15
4楼
用好开关吧
回复
tjw201
2006年11月05日 11:50:52
5楼
电脑是不是接地勒?
回复