3P+N+E 25mm2 150米电缆负载是一个15kw三相电机,一个1kw电机,一个200w路灯,控制电路我担心用30mA的RCD会不会因为电容电流过大而无法闭合RCD
3P+N+E 25mm2 150米电缆
负载是一个15kw三相电机,一个1kw电机,一个200w路灯,控制电路
我担心用30mA的RCD会不会因为电容电流过大而无法闭合RCD
2楼
不是电容电流,是不平衡负载对地的漏电电流!
建议在电源端不装漏电保护,到负载附近的控制箱里装漏电保护。
回复
3楼
可以考虑用100mA的
回复
4楼
我的理解是,不平衡电流会引起中性点偏移,这样电源中性点对地之间的电流互感器能检测到漏电电流,而这个电流互感器所连接的漏电保护设备往往设置是300mA,0.3秒延迟。
但出线端的4极RCD检测的是流出电流与流进电流,负载即使不平衡,但三相流出、N线流进的电流还是相等的,RCD并不会误动作。
[
本帖最后由 icewd 于 2012-5-7 21:42 编辑 ]
回复
5楼
我就是不想在负载控制柜处再装漏保所以才没优先考虑电源处用100mA的RCD
今天打了电话问电缆厂商,0.25微法/公里,如区管所说电容电流不是主要问题,只有3mA左右。
回复
6楼
在负载处装漏保不是你想不想的问题,而是30mA漏电开关是用来防人身直接触电的,需要在末端装设。
相反150米上端出线处就不应该装30mA漏保,这里的漏保顶多是用来防接地故障,防接地故障一般采用100mA以上漏保,而不应该使用30mA。
回复
7楼
楼上说的有理
回复
8楼
采用剩余电流应该不会动作。采用零序电流可能会动作。
回复
9楼
谁能解释下区管在沙发说的“不平衡负载对地的漏电电流”的原理?
回复
10楼
回复
11楼
30的明显偏小 一般末端用30的 要是考虑分级保护的话上级用100的 0.2延迟动作 我没明白你说的电容电流是什么
回复