狂言:目前的GCK\GCS\MNS都有结构性缺陷!
lb_73718
lb_73718 Lv.2
2006年11月04日 13:19:36
只看楼主

目前的GCK\GCS\MNS都有结构性缺陷!包括ABB\西门子\施耐德的各种固定分隔\抽屉柜均不能符合<低压成套开关设备和控制设备>及<低压抽出式成套开关设备>他们均不符合标准3位置锁定或3位置定位不明确,举例:标准MNS抽屉在分离位置时抽屉的进线触头仍带电,万一断路器有一相假分闸,那是要死人的!所以,好多用户的柜子都有三三两两的抽屉拉出来,这样柜子的IP3X等级又如何保证呢?不要说抽屉拉出来破坏了组柜的整体美观!不知道大家有何看法?

目前的GCK\GCS\MNS都有结构性缺陷!包括ABB\西门子\施耐德的各种固定分隔\抽屉柜均不能符合<低压成套开关设备和控制设备>及<低压抽出式成套开关设备>他们均不符合标准3位置锁定或3位置定位不明确,举例:标准MNS抽屉在分离位置时抽屉的进线触头仍带电,万一断路器有一相假分闸,那是要死人的!所以,好多用户的柜子都有三三两两的抽屉拉出来,这样柜子的IP3X等级又如何保证呢?不要说抽屉拉出来破坏了组柜的整体美观!不知道大家有何看法?
免费打赏
liuhuahe
2006年11月10日 16:35:03
12楼
MNS分离位置是可以锁的,但分离位置抽屉肯定是要出来一点的,因为触头要完全脱离一般要移出20mm,分离位置还保持IP等级不现实,如是IP54的柜子,这时你还要求它达到IP54吗?
不是工艺上做不到,是成本问题,况且检修有其工作规程,还未听说因此造成电击伤害.
回复
lb_73718
2006年11月10日 17:29:41
13楼

现在以有分离位置不用出来一点的抽屉,(型号JYS1)原理和框架断路器的抽出底盘差不多,可以用在IP54的柜子上.
回复
有时
2006年11月10日 21:50:04
14楼
楼主说的不是狂言,是事实!
不过我好像记得有种叫CUBIC的抽屉柜可以在分离位置(一次回路与二次回路均断开)不用抽出抽屉的。
不晓得有哪位大虾能帮忙介绍一下。
回复
wta19800608
2007年06月06日 16:42:06
15楼
不懂就不要说了
回复
zhenkong10
2008年04月16日 17:15:55
16楼
呵,要想好的产品价格问题。
回复
yangqihong-163
2008年04月19日 11:57:51
17楼
不懂就不要说了,使人误解。误人子弟就不好了。
回复
lbcry
2008年04月20日 18:04:29
18楼
GCY柜体不存在这样的缺陷,不知大家以为然否?