搞不懂稳压设备的工作原理。稳压设备的作用是为了维持系统在消防主泵没有启动前保证系统的初期运行的工作压力,一般的稳压设备(喷淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保证其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同时靠稳压设备提供系统需要的工作压力。只是怀疑是不是以前水力学是不是没学好,怎么可以直接取二者之长去二者之短,就说水箱加稳压设备既能满足水量的要求,又能满足水压的要求。搞不懂:水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???
水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???
12楼
对于这个问题,确实是仁者见仁,我来说一下我的个人理解。
1、按照高规和国标图集98s205的理解,稳压设备必须要求泵前有高位水箱或低位水池的,否则就需按10分钟来计算稳压罐的大小。
2、稳压设备的供水能力已经不是10分钟的概念了,而使30秒。30秒后的用水就是消防主泵的任务了。在98s205中,有四个设置压力,其中有一个就是直接启动消防主泵的压力。这一思想基于两个理由:一是实际中消防并不需要10分钟。规范中10分钟的概念是借鉴国外规范的一种延续。我个人认为将10分钟用水量改为消防初期用水更合适,否则10分钟总是引起专业人士的误解。二是现在自控水平和稳定可靠性的提高,已完全可以用自控来解决消防初期用水的水在国标图集98s205中。
3、在国标图集98s205中,以消火栓稳压设备为例,300升的调节容积是两股水柱30秒的流量。而这300升的调节容积是按照稳压设备的启动和停止压力计算出来的,也就是说,在稳压设备停止的情况下,稳压设备也可以按照消火栓系统的压力要求供应30秒的用水量。如果系统在火灾或管网大量泄水时,30秒后压力下降,稳压设备启动,但稳压设备的供水能力太下(一般是1l/s左右),压力继续下降,当降至某一压力值时,稳压设备控制系统直接远程启动消防主泵。
4、如果能接受以上思想的话,就不难理解高规中消火栓稳压设备流量不超过5l/s,自喷稳压设备不超过1l/s的规定了。而且不超过5l/s可以是1l/s左右,而不是很多人理解的一定要5l/s。我个人认为高规中规定消火栓增压水泵流量不超过5l/s是适应不设稳压罐仅设增压水泵的做法,这种做法和稳压设备的设计思想是有差别的。
回复
13楼
请问;为保证最不利点的水压要求,稳压水泵的杨程是最不利点水压减去水箱的势能吗? 楼上
做较详细解答。
回复
14楼
请问;为保证最不利点的水压要求,稳压水泵的杨程是最不利点水压减去水箱的势能吗? 楼上
做较详细解答。补充如下
气压罐有两个调节容积,一个是150升,300升,450升的消防要求
满足气压罐150升,300升,450升调节容积要求,系统得维持最小压力,为了不让稳压水泵起停频繁,产生另一个调节容积(几十升)
稳压水泵的杨程应满足气压罐另一个调节容积(几十升)要求的压力
最不利点水压减去水箱的势能只是气压罐150升,300升,450升调节容积压力段的低点。
回复
15楼
续:
5、新版喷规10.3.2条的规定是指不设高位水箱的情况下,应加大稳压设备的调节容积,系统设备的流量是5l/s也并非设备中泵的流量是5l/s,我的理解是在最不利情况下(10分钟内泵无需启动),调节容积是5x60x10=3立方米。
6、高规规定当不满足7米或15米的规定时,应设增压设施,设增压时,增压设备的压力应按系统最不利点的水压要求计算,而不是用增压设施来满足7米或15米的要求就可以了。这一思想可以在喷规的10.3.1条中得到提体现。
回复
16楼
采用稳压设备时,稳压设备中水泵的压力已经不是最不利水头加损失的概念了。可参照图集,先计算系统的最不利点的水压要求,这个水压就是图集中规定的其中一个压力(具体时p1,p2,p3还是p4我不记得了),根据这个压力和调节容积就可以选用设备了。如果想自己计算的话。就有点麻烦,可以私下交流e-mail:yao0-710@263.net
回复
17楼
新版喷规10.3.2条的规定是指不设高位水箱的情况下,应加大稳压设备的调节容积,系统设备的流量是5l/s也并非设备中泵的流量是5l/s,我的理解是在最不利情况下(10分钟内泵无需启动),调节容积是5x60x10=3立方米。
规范没要求。太大了,没必要。满足不让稳压水泵起停频繁的调节容积就行。150升-300升够了。
回复
18楼
对于消防系统来说,系统漏水量小,泵也不会起停频繁,所以没有为了不让稳压水泵起停频繁而产生另一个调节容积。我曾按照图集计算过一个型号。调节容积只比额定值大几升。
回复
19楼
对于消防系统来说,系统漏水量小,泵也不会起停频繁,所以没有为了不让稳压水泵起停频繁而产生另一个调节容积。我曾按照图集计算过一个型号。调节容积只比额定值大几升。
没错,但压差太小压力开关不可能精确,需要加大一点,否则误起动。
同时,施工质量设备质量要考虑,留点余地
回复
20楼
to lzp0928
存在你说的问题,我对压力开关的动作灵敏度还没有关注过。我了解以后可以再讨论。
回复
21楼
谢谢各位的高见!现在好想拥有一本国标图集98S205,可我没有.
回复