消防系统稳压设备的工作原理的探讨
kenzo_n
kenzo_n Lv.6
2004年04月21日 21:22:34
只看楼主

搞不懂稳压设备的工作原理。稳压设备的作用是为了维持系统在消防主泵没有启动前保证系统的初期运行的工作压力,一般的稳压设备(喷淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保证其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同时靠稳压设备提供系统需要的工作压力。只是怀疑是不是以前水力学是不是没学好,怎么可以直接取二者之长去二者之短,就说水箱加稳压设备既能满足水量的要求,又能满足水压的要求。搞不懂:水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???

水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???
免费打赏
yao0_710
2004年05月21日 16:52:59
22楼
那就去买啊,很便宜的,才6.8元
回复
2004songlei
2004年05月23日 10:49:43
23楼
谢谢,稳压设备在非火警状态要一直保持工作状态,费电多吗?稳压设备若设在地下室稳压泵的杨程比设在屋面多哪一部分,稳压泵流量怎么算?稳压罐调节水容量不小于450L稳压水容积不小于50L,具体怎么计算?
回复
yao0_710
2004年05月23日 15:48:04
24楼
TO 2004songlei
1、由于稳压系统的水泵不经常启动,所以费电是不多的.
2、由于系统最不利点一般是在最高点,稳压设备设在屋顶时,增加水压不足部分+管路损失即可,而设在低位时还得加静压(高差)。
3、相关计算见图集及设计手册的气压罐给水部分
回复
2004songlei
2004年05月23日 21:20:42
25楼
很感谢yao_710我一下子豁然开朗!再次谢谢!
回复
neardespring
2004年05月24日 15:50:24
26楼
“稳压系统的水泵不经常启动”此话有问题?
回复
8134900
2004年05月24日 20:38:46
27楼
我同意楼上的意见,我认为稳压泵的是否启动与管网的状况有关,并不是一个定数。稳压泵的本身就是起到一个持压的作用,在管网由于毛细现象或温度的影响造成管网压力的轻微下降时进行补充的。所以它的启动次数不能算少,应该是经常启动,而持续时间不长。
回复
sorry222
2004年05月26日 14:58:22
28楼
前三十秒是气压罐临时高压的水工作,后来是消防主泵启动进行灭火 那么我就问图集里,和稳压装置并列,连接高位水箱和管网的那段管设置的意义?
回复
siceman
2004年05月26日 19:36:15
29楼
对消防管网增压稳压的方式有:

1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。

2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。
此时应注意:
(1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。
(2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。
(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。
(4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。


3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。

(1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。
(2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。
当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。
回复
siceman
2004年05月26日 19:43:35
30楼
建议大家看看这本书,个人认为写的很详细,很明白!

《建筑消防给水系统的设计施工监理》

李念慈 万月明 编著

中国建材工业出版社
回复
kenzo_n
2004年05月27日 07:47:56
31楼
有这么一本书,以前没见过,要好好学习一下。
回复

相关推荐