请问各位,发电机房进出门(逃生门)是否必须设置两个(是否各地规定不一样,如广州地区)?
请问各位,发电机房进出门(逃生门)是否必须设置两个(是否各地规定不一样,如广州地区)?
2楼
民用建筑设计通则GB 50352—2005
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:
1 柴油发电机房的位置选择及其他要求应符合本通则第8.3.1条的要求;
2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减;
3 发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔;
4 发电机间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施,门开向发电机间;
5 柴油发电机组宜靠近一级负荷或变配电至设置;
规范都规定了,应是必须的吧.
回复
3楼
回复:
1.首先按消防规范的要求,柴油发电机房要设置两道门而且要符合防火规定。
回复
4楼
规范说的很清楚,按规范做吧。
回复
5楼
我也觉得,规范清清楚楚说了,应该是要滴
回复