消防最底水位的控制确定
wanggx614
wanggx614 Lv.2
2004年04月21日 22:43:32
只看楼主

规范上第3.7.7.4——当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制控制阀,应设水箱水位自动控制水泵开,停的装置。当水泵供多个水箱时,应在水箱进水管上装设电动阀,有水位鉴控设备实现自动控制。是不是不能装设球阀?这样的话水泵启闭是不是很频繁。还有的是消防水箱的最底控制水位如何确定?

2004年04月23日 02:50:21
2楼
1.不能装浮球阀
2.根据监控设备设定水位降低一定数值启泵
3.消防水箱需单独设置。如与其它水箱合用水泵供水可采用加大消防水箱容积的办法来保证10分钟消防用水的容积。