钢筋丝接检测做的一级接头,砼已浇筑,现检测结果出来达不到一级接头要求,达到二级接头要求,如何作降级使用?
钢筋丝接检测做的一级接头,砼已浇筑,现检测结果出来达不到一级接头要求,达到二级接头要求,如何作降级使用?
3楼
当初心里真是的很着急啊,监理和甲方都要求打开砼检查,都不知道咋个办了,现在已解决,没有破坏构件进行检查,还算完美。
回复
4楼
请问楼主是怎么解决的
回复
5楼
牵涉到钢筋连接问题了。
检测报告反映达2级,但不能代表施工中的所有钢筋连接都是2级。
一般可以找设计院,出个计算书,重新计算下2级连接是否能满足使用需要,不能的话,专家开个会议,搞个加固处理方案。
回复
6楼
回复