【讨论】屋顶避雷带施工质量讨论(有奖)
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2012年05月07日 16:55:37
来自于防雷减灾
只看楼主

今日看了一个项目屋顶避雷带的施工质量,想听听大家的看法,分析透彻的我都有金币奖励哟

今日看了一个项目屋顶避雷带的施工质量,想听听大家的看法,分析透彻的我都有金币奖励哟

IMG_6554.jpg


IMG_6555.jpg


IMG_6556.jpg

免费打赏
wzq337305854
2012年05月10日 22:20:06
22楼
很明显是施工方的问题,这个在焊接之后没有进行防腐处理
回复
king5835
2012年05月10日 22:44:39
23楼
怎么焊点周围没有刷漆呢。
回复
swzjwzyq163
2012年05月10日 22:55:34
24楼
回复
逍遥翁
2012年05月11日 00:54:51
25楼
施工很不规范,特别是焊接后的防腐很重要。
回复
tianyubb
2012年05月11日 14:38:39
26楼
1、焊接质量不合格;(扁钢与扁钢搭接焊焊缝长度2*百年刚宽度)防锈不到位。
2、焊接位置不应该在转角处,应在直线段搭接。
3、避雷带应保护突出屋面的建筑构件。
回复
xingkong999
2012年05月11日 14:59:27
27楼
1、应采用镀锌钢材。
2、采用扁钢,截面积不小于50,厚度不小于2.5.。
3、扁钢宜沿外墙边沿敷设。
回复
nishaowei
2012年05月11日 16:28:06
28楼
焊接质量不过关,已生锈,搭接面积小了,支架固定不牢固
回复
qissni122
2012年05月11日 18:33:21
29楼
做得确实不咋的,蛮多上面已经说道
1、焊接只有单边焊
2.转弯处支架距离太大,不能大于50CM
3.没有做防腐
回复
nevsaynev1983
2012年05月11日 18:35:53
30楼
验收肯定过不了,焊接质量有问题,看一下是不是三面施焊,焊接完后没有刷防锈漆和银粉;搭接倍数貌似够了,支架不能与避雷网焊接,突出的部分没有避雷保护,不知道设计图纸上是扁钢还是圆钢?这样施工肯定过不了,防雷办可定得让整改了。。。。
回复
wangyan80
2012年05月11日 22:21:08
31楼
来凑个热闹。
1、转角处支架的设置不符合规范要求;
2、支架间距和高度需要具体测量确定是否符合规范要求;
3、支架与接闪带不应焊接连接;
4、焊接处未做防腐处理,且焊接长度需要测量确定是否合格;
5、扁钢转弯不应热加工处理;
6、热镀锌扁钢材料质量不佳,有锈蚀的地方,且安装不顺直;
7、图1中避雷带右侧连接到何处?看不清楚,是否与上部突出部位有效连接?
8、图3中避雷带在造型处的做法应斟酌处理,不应紧靠造型外侧;
9、现场垃圾未清理干净,影响外观质量;
10、这活计干得也太糙了吧。
通过图只看出这几个问题,在实际情况中还应检查接闪带与引下线的连接处、突出屋面的金属管道等是否与接闪带可靠连接、避雷网格的设置是否符合建筑防雷等级、所用材料规格是否达到规范最低要求等等。