【讨论】屋顶避雷带施工质量讨论(有奖)
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2012年05月07日 16:55:37
来自于防雷减灾
只看楼主

今日看了一个项目屋顶避雷带的施工质量,想听听大家的看法,分析透彻的我都有金币奖励哟

今日看了一个项目屋顶避雷带的施工质量,想听听大家的看法,分析透彻的我都有金币奖励哟

IMG_6554.jpg


IMG_6555.jpg


IMG_6556.jpg

免费打赏
chenhuanjun
2012年05月12日 10:10:10
32楼
1、避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。
2、女儿墙的宽度决定着避雷带的位置
3、避雷带支持卡在拐角处应为0.3m-0.5m
4、扁铁之间的搭接倍数应为3倍,三面施焊
5、扁铁焊接处的防锈处理,先刷防锈漆,再刷银粉
6、避雷带的安装高度好像新规范为15cm
回复
gxlgh2012
2012年05月12日 10:36:48
33楼
路过学习了.
回复
yongbufangqi01
2012年05月12日 13:15:01
34楼
学习中
回复
afrcmg
2012年05月12日 19:06:58
35楼
首先,有生锈的地方,这肯定是不行的

然后,支架感觉固定的不是很好?当然可能也跟支架是扁铁有关。因为普通用圆钢,或者成品支架的话,打眼比较好打,但是扁铁怎么打呢?不会是錾出来的吧

还有,图上显示的只是支架,不知道引下线处怎么焊的。如果还是图上那样的搭接肯定不行的

转弯转的也不好

还有个不知道是不是问题,反正我只见过用圆钢的,没见过扁铁做的避雷带
回复
engsimon
2012年05月12日 23:34:14
36楼
一,40X40的焊接口没有双面施焊。
二,焊接点没对破坏的锌层作防腐工艺处理。
三,天面防雷接闪应当不小于16豪米的镀锌圆钢做防雷带。
回复
thch19
2012年05月13日 08:42:51
37楼
应该采用8mm以上热镀锌圆钢作为接闪器,图上不是热镀锌的接闪器,而且锈迹斑斑,不符合要求。接闪器和支座要使用螺丝连接,而不是焊接。
回复
xubikai
2012年05月13日 15:00:23
38楼
回复
mengbeast
2012年05月14日 09:01:13
39楼
一般的接闪器都是使用直径8mm--10mm圆钢,图上使用扁钢不符合规范。
墙壁固定处,不应该使用焊接的方式。
回复
小清新
2012年05月14日 09:22:40
40楼
应严格按照规范要求进行施工,包括防腐处理
回复
chnp38
2012年05月14日 09:37:39
41楼
1、支持件间的距离不足:GB50169-2006中3.3.7 第三部分:支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5-1.5m;垂直部分宜为1.5-3.0m;转弯部分宜为0.3-0.5m;
2、材料选择不当:GB50169-2006中3.2.5:除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材;
3、接地线连接不当:GB50169-2006中3.4.2:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);
4、防腐未处理:GB50169-2006中3.3.3:......热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内做防腐处理。
回复