大家好,刚接触继电保护,问几个问题, 为何10kV及以上电压等级的,要进行继电保护,而380段的低压柜不需要继电保护?是否理解为380段的低压柜内的开关通过长延时、短延时、瞬时等进行保护, 而10kV段通过继电器保护? 还有就是 380段的低压柜为何不能通过继电器设置进行保护?10kV段的开关为何不能设置成长延时、短延时、瞬时进行保护?而必须通过继电器保护吗?小弟刚接触这块,希望大家能解答一下,多谢啦。
大家好,刚接触继电保护,问几个问题,
为何10kV及以上电压等级的,要进行继电保护,而380段的低压柜不需要继电保护?是否理解为380段的低压柜内的开关通过长延时、短延时、瞬时等进行保护, 而10kV段通过继电器保护?
还有就是 380段的低压柜为何不能通过继电器设置进行保护?
10kV段的开关为何不能设置成长延时、短延时、瞬时进行保护?而必须通过继电器保护吗?
小弟刚接触这块,希望大家能解答一下,多谢啦。
2楼
应该是很多疑问,呵呵,打错字了。
回复
3楼
有说380V不需要继电保护吗?断路器上自带的那些瞬动、短延时、长延时等等,不属于继电保护吗?
要清楚继电保护和继电保护装置二者之间的区别。
至于380V为何不用专用的继电保护装置,那是属于个人习惯问题。也有低压采用低压综保的。
回复
4楼
重新学习《继电保护》,首先从保护二字开始,其次研究“继电”,二都合一块儿就是“继电保护”,有了概念再来考虑“装置”,装置是个物品,需要用钱买,如何做到“少花钱,多办事”是我们经常在说的,知道了,也就明白“低压为什么...............”了。
回复
5楼
谢谢两位区管的回答,谢谢。
小弟刚接触这一块,很多都是从零开始。
所以有些大方向上的疑问,因为我现在看的继电保护至少都是3kV的。
之前做过380V电机的控制,像排烟风机、星三角启动,里面也有不少继电器的控制,不知道这个是否属于继电保护?
之前的疑问在于 像 10kV的开关,我看都有相应的合闸分闸回路,而380V的断路器没有这类回路,所以理解为 380V的断路器是靠内部设定断开的,而10kV是靠内部的继电器动作完成闭合和断开的,不知道这样理解是否正确?
回复
6楼
楼上朋友已经开始入门了,希望继续努力,在这只说一句:
任何电气(电器)用电都必须要设置“保护”!控制与保护是两个概念。
控制是让设备正常运行,保护是设备发生故障时快速把故障脱离出电网。
回复
7楼
控制是让设备正常运行,保护是设备发生故障时快速把故障脱离出电网。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
谢谢区管,呵呵。
回复
9楼
两位区管说的对,学习啊
回复
10楼
10kV段的开关为何不能设置成长延时、短延时、瞬时进行保护?
叫法不一样吧:长延时、短延时——10kV叫定时限保护、瞬时——速断保护。目的都是保护。
低压因绝缘等级低,可以做在一起(或一体)。但高压断路器如果也这么做:有的保护是需要取电压的,能直接取自电网吗?
回复
11楼
谢谢区管,学习了。
回复