高層建築時 如何防止水鎚..
clarkswi
clarkswi Lv.2
2004年04月22日 18:36:19
只看楼主

想知道? 你們一般用什麼方法, 而不是用水鎚吸收器 .... 謝謝!

想知道? 你們一般用什麼方法, 而不是用水鎚吸收器 .... 謝謝!
免费打赏
zms4321
2004年04月23日 02:32:42
2楼
现在有不少多功能阀可防水锤。
回复
clarkswi
2004年04月23日 09:56:31
3楼
我補充說明一些:
如果安裝多功能閥, 會增加造價成本,
我的原意是,幾乎不增加造價,
而能有防止水鎚效果的施工方法,
請說明? 用什麼工法?
回复
hai_
2004年04月23日 10:30:10
4楼
缓闭止回阀
回复
clarkswi
2004年04月23日 18:47:42
5楼
緩閉止回閥大都放置在揚[送]水管, 如果在分岐支路也裝置, 費用不低...
回复
njyyy
2004年04月23日 19:30:11
6楼
可以在顶部加一个气罐!
回复
clarkswi
2004年04月24日 08:36:30
7楼
我沒有試過! 加一個氣罐, 我認為對底層的住戶作用不大....
謝謝您的意見!
回复
siceman
2004年04月24日 18:44:34
8楼
防止水锤危害的措施:
a) 限制管中流速,水锤强度与管中流速成正比,减小流速,便可减小水锤强度,因此一般给水管网中,限制V0<1.5m/s。
b) 操作运行中应缓慢启闭阀门以延长阀门启闭时间,从而避免产生直接水击并可降低间接水击强度。
c) 管路当中按规定安装排气阀,避免管道当中存在气室,产生直接或间接水锤。
d) 采用弹性模量较小的管材,使水锤波传播速度减缓,从而降低直接水锤强度。

是否需要采取防止水锤的措施,应对水锤的严重程度进行分析。美国给水工程师协会会刊AWWA发表的一篇报告中提出了下列12个问题,用来判断水锤的严重程度:
  1) 在压力输水管的纵断面图中,有无任何“驼峰”或“膝部”状升高点,当水泵机组突然事故停泵后,在该点处能否产生水柱分离与断流弥合水锤现象?
  2) 压力输水管的长度是否大于水泵扬程的20倍?
  3)压力输水管的最大流速是否大于1.2m/s?
  4)管材的安全系数以正常工作压力计算,是否小于3.5?
  5)突然事故停泵后,管道中的连续水柱是否在短于一个水锤相μ的时段内停止前进,并开始倒流?
  6) 水泵出口所设的普通止回阀是否在短于1μ的时段内关闭?
  7)有没有在5s内开启或关闭的自动阀门?
  8)如果允许水泵机组以飞逸转速反转,机组会不会损坏?
  9) 水泵会不会在出水阀门完全关闭前停车?
  10) 水泵会不会在出水阀门开启的情况下启动?
  11) 在供水系统中,有无与所研讨的水泵站运行情况有关的加压泵站?
  12) 在管路中,有没有任何快速关闭的自动阀门在需要它的时候动作失灵?
  如果以上1~7问题都得到肯定的回答,那就很可能产生严重的水锤;如果以上12个问题中有2个或更多问题得到肯定的回答,就可能产生水锤;肯定回答的数目越多,水锤也就越严重。
回复
hai_
2004年04月30日 11:39:58
9楼
用什么方法?
回复
bozi2008
2004年04月30日 22:04:21
10楼
我看不用想了!能的话,现在就不会有水锤消除器了,还瞒贵的,比泵还贵。技术吃饭!唉!
回复
alantam
2004年05月01日 14:45:55
11楼
除了在泵出水管设缓闭止回阀,可以考虑在泵的出水管网中设泄压阀防超压,这种方法比较经济有效。
回复