想知道? 你們一般用什麼方法, 而不是用水鎚吸收器 .... 謝謝!
想知道? 你們一般用什麼方法, 而不是用水鎚吸收器 .... 謝謝!
22楼
能将结果告诉大家吗?我现在想知道结果
回复
23楼
可以在支管上加一个阀门
回复
24楼
我也赞同在出水管上安装泄压阀。
回复
25楼
我认为装一气罐是不错的选择,我没有搞过楼房的供水,但我在供水站的上水管道上按装了一个,非常的好用!
回复
26楼
加设减压阀或对水泵电机按装变频器
回复
27楼
在竖管上设消能弯.
回复
28楼
我做的一般是水泵加变频器,超过12层的在低层设置减压阀组。而且在出水管上设缓闭止回阀,在它后面再设普通止回阀一个(如果楼层很高的话)
另外,请教一下:一座高18层居民楼,使用无负压供水设备,流量14方/小时。扬程60米楼与泵房距离35米左右,请问:如果一旦停电发生水锤现象,那它的压力能有多少公斤力??
回复
29楼
TO Goldtide:
你說對了, 我們就是利用這尖端密閉的空氣, 在每一段支路適當位置配置,
它的長度是經驗數字, 至少拾幾英吋, 是否有理論依據我不清楚...
感謝各位的關心 和 討論... 謝謝!
回复
30楼
取消普通止回阀,只在闸阀和水泵之间采用微阻缓闭止回阀(最小的型号我见过的是DN100),水泵电机最大转速宜大于等于1.25额定转速;为保险期间,宜再另设支管其上加装持压泄压阀。
我个人以为,对建筑给排水而言,有这两手对付水锤足已。
回复
31楼