剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。
连理枝
摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。
关键词 剩余电流动作保护器 适用范围
剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。
1 三大类接地系统及其对RCD的适应性
1.1 IT接地系统
IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近线电压值,此时电流经人体流入大地又经短路接地的一相返回电网,流过人体的电流很大,足以致命。为此我国对矿井下或其他IT系统规定须装设RCD,而一般情况RCD的作用是:电气设备金属外壳因相线绝缘破损而带电,此电流经PE线流入大地,再经对地电容返回,当电流达到一定值时,RCD动作。

图1 IT接地系统
1.2 TT接地系统
TT接地系统电源中性点是直接接地的。电气设备外露部分(导体)接到电气设备与电源端接地点无关的接地极上,如图2所示。

图2 TT接地系统
对TT接地系统,当发生单相接地故障时,其电流较小(如电源中性点接地电阻为4Ω,设备接地电阻也为4Ω,电流为220(4+4)=27.5A),达不到断路器或熔断器的动作电流,不能切断故障回路。因此IEC最先推荐使用RCD。
1.3 TN接地系统
系统的电源中性点直接接地,电气设备外露导电部分通过保护线(PE线或PEN线)与该接地点连接。按中性线与保护线的组合方式,TN系统可分为三种。
(1)TNS接地系统 TNS接地系统的中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,如图3所示。目前,供电部门在城市,特别是高层建筑和民居,都采用TNS系统。该系统可采用RCD。但仅允许N线穿过二极或四极的RCD零序电流互感器的铁心。

图3 TNS接地系统
(2)TNC接地系统 TNC接地系统的中性线(N线)和保护线(PE线)是合二为一的,如图4所示。TNC系统为了减小因PEN线断线后设备外壳带上近乎相电压的对地电压,常在PEN线上采取重复接地等措施,这一措施的使用以及N线、PE线的复合使TNC系统无法使用RCD。

图4 TNC接地系统
(3)TNC S接地系统 TNC S接地系统的中性线(N线)和保护线(PE线)一部分公用(合二为一),另一部分分开,如图5所示。

图5 TNC S接地系统
这种系统的分界点为F,其前部分是TNC系统,即N线与PE线是合一根的线,它适合于三相负载平衡;而后半部分,N线与PE线是分开的,适合于不平衡负载。TNC S系统可使用RCD,只是PEN线和F点后的PE线不能穿过RCD零序电流互感器的铁心。