请教大家一个关于是否需要设置自动喷水系统的问题
xhg-xu
xhg-xu Lv.11
2006年11月05日 15:24:12
只看楼主

有一个工程:为二类高层,一层为汽车库(分别为单独的库眼)二层以上为住宅.想请教各位:一层为汽车库部分是否需要设置消防自动喷水系统.

有一个工程:为二类高层,一层为汽车库(分别为单独的库眼)二层以上为住宅.
想请教各位:一层为汽车库部分是否需要设置消防自动喷水系统.
免费打赏
xhg-xu
2006年11月06日 17:57:40
2楼


谢谢指教.请问按高规范的哪一条执行?
回复
suiyh1010
2006年11月07日 10:30:36
3楼
7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。

  7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。


应该设吧
我们这以前做的底层车库上层住宅的是做自喷了
不过车库是一个整体的
回复
jiwenbo_jim
2006年11月07日 21:20:58
4楼
应该参照汽车库规范看是不是需要设置
回复
xhg-xu
2006年11月08日 05:27:49
5楼
谢谢各位的指教,只是我在库规中没有找到相关的条文.不知各位以前有没有类似的经验.