有一工程,轻钢屋面有几十台排烟风机,电气线路如何敷设,如果用桥架如何固定?
有一工程,轻钢屋面有几十台排烟风机,电气线路如何敷设,如果用桥架如何固定?
2楼
钢结构屋面一般采用穿钢管明敷比较好
回复
3楼
补充一下如果选择桥架,也要选择大跨度桥架,根据跨度在梁柱上固定
回复
4楼
可以仿照灯具钢管在檩条敷设
出屋面打孔,防水可能不好做。
楼主是想集中1处出屋面,屋面弄PVC线槽就行
回复
5楼
排烟机很多,40台,是消防的,线路真不知如何出屋面和敷设
回复
6楼
干吗设计出这么多的排烟风机阿,建筑专业不能解决以下么?我就没遇见过用这么多排烟风机的。
回复
7楼
甲方不肯改建筑,不管集中出屋面还是分开出屋面,防水是个问题
回复
8楼
桥架走梁,支路走檩条
回复
9楼
桥架走梁,支路走檩条
回复
10楼
可参考图集《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》06SD702——5
中电缆梯架、线槽及封闭母线部分。
回复
11楼
楼上说的正确
回复