现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。 因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格 问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?
现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。
因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格
问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?
12楼
合理,但还要看看当地是否能满足高强度混凝土配置,我做过一个工程要用C55,甲方硬说当地没法达到此要求还要改图。
回复
13楼
关于如何确定采用的混凝土强度等级:
1、墙柱截面尺寸基本按满足整体结构指标(位移角、位移比)等确定,
2、墙柱截面尺寸基本确定后,如果不能满足轴压比限值要求,可以先考虑提高混凝土强度等级,而不是先加墙柱截面,如果混凝土强度需要很高才考虑调整墙柱截面尺寸。
回复
14楼
楼主的这个项目,80米高,如果柱距比较大,墙柱轴力比较大的话,混凝土用到C50~C55也没有问题,按上封回复(13楼)做就可以了。
回复
15楼
其实我总有一种想法:结构上可不可行自己心里要有数,匆忙中不是每次都要去翻规范。
回复
16楼
没问题的,只要当地技术条件不是很落后,坚定地做吧
回复
17楼
觉得没有问题,毕竟柱子截面尺寸限定在哪里,提高混凝土强度级别是其中一种方式,你说的混凝土级别可以,当然混凝土级别还得参见当地的施工条件,看是否能做出满足强度的要求的高强度混凝土
回复
18楼
这算什么大啊,我做过八度区的厂房,8层大跨度,荷载很大,底层柱子都用到C60的了。放心吧,没有关系!
回复
19楼
从设计角度来说一点问题没有,不过应该咨询一下当地搅拌站能不能搅拌出高标号砼
回复
20楼
没问题,妥妥的
回复
21楼
最下层地下室是指负几层呢?嵌固端设在哪呢?如果是首层,地下一层扥的抗震构造措施的抗震等级是逐层降低的,还是轴压比是否还以0.6控制?
回复