利用地下水的水源热泵取水.回灌难题破解!众所周知 供暖制冷采用地下水的水源热泵环保,节能。国家大力支持。能否在目前基础上更节水,更节能?能否保证地下水100%回灌?答案是肯定的,我能!专利的产生背景:2004年,供暖制冷面积32000㎡的一个20层楼国际饭店采用地下水水源热泵系统,试运行时发现,供回水能力都有难题,特别是回灌能力只能满足50% ,怎么办? 现场再增打新回灌井已没有条件,不可能了。请教业内各方专家及有关人员,结论是冬天并热网供暖 (仅入网费近200万),夏天上冷却塔保证水源热泵制冷(还要几十万)。怎么办?
利用地下水的水源热泵取水.回灌难题破解!
众所周知 供暖制冷采用地下水的水源热泵环保,节能。国家大力支持。能否在目前基础上更节水,更节能?能否保证地下水100%回灌?
答案是肯定的,我能!
专利的产生背景:
2004年,供暖制冷面积32000㎡的一个20层楼国际饭店采用地下水水源热泵系统,试运行时发现,供回水能力都有难题,特别是回灌能力只能满足50% ,怎么办? 现场再增打新回灌井已没有条件,不可能了。请教业内各方专家及有关人员,结论是冬天并热网供暖 (仅入网费近200万),夏天上冷却塔保证水源热泵制冷(还要几十万)。怎么办?
水源热泵系统的新专利技术产生了! 仅投入十几万元 ,相关的一切问题迎刃而解!
而且运行费用比目前的其它水源热泵项目冬供暖夏制冷低很多!而且不仅是应用地下水,地表水、污水、中水,,,都有可利用本技术方案的空间!
更节水,更节电,更节地,更环保,延长机组寿命。
愿为国家节能环保作贡献的有志之士,有识之士和我联系。部队和国防项目、贫困地区、革命老区、政府相关部门需要,介绍情况后可无偿提供技术支持。一心一意为国为民。
阎长仁 Email:yan1945@126.com
2楼
凡是应用水源热泵的项目,如果运行效果不理想,提出有关的问题,我协助解决。
希望网友们设计、施工、运行好水源热泵的项目,如果实际效果不理想,提出有关的问题,我协助解决。
愿为国家节能环保作贡献的有志之士,有识之士和我联系。部队和国防项目、贫困地区、革命老区、政府相关部门需要,介绍情况后可无偿提供技术支持。一心一意为国为民。
回复
5楼
目前;为国为民作好节能环保的每个人都应该作好的一件大事!!!
希望网友们设计、施工、运行好水源热泵的项目,如果实际效果不理想,提出有关的问题,我协助解决。
愿为国家节能环保作贡献的有志之士,有识之士和我联系。部队和国防项目、学校、贫困地区、革命老区、政府相关部门需要,介绍情况后,我尽力无偿提供技术支持。一心一意为国为民。
回复
6楼
阎工,你的联系电话,或qq呢?
回复
7楼
这是一个很大的问题 我看到很多工程因为回灌效果不好直接排入下水道的,造成水资源的极大浪费,现在我还真没发现什么好办法,都是在设计的时候采用较多的回灌井轮换使用
回复
8楼
回灌的问题在于土壤就能吸收那么多的水,这是老天决定的事,间距大的多打几口当然可行,楼主解决了那真的恭喜了,应该是轰动整个水源热泵的事,在家数钱就行,干吗来发帖了
回复
9楼
先推荐一个《关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定》
最近发现有些网友关于地下水的地源热泵系统热源井设计不太清楚,沈阳市城乡建设委员会去年曾经发个文件,我觉得很好.推荐给网友.有些晚了,抱歉.
关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
沈建发﹝2007﹞ 155号
关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
各建设、勘察设计、审图、施工、监理单位及有关部门:
推广应用地源热泵技术是我市优化能源结构,促进城市可持续发展的重要举措。为保证地下水地源热泵系统(以下简称地下水源热泵)的顺利应用和发展,依据《沈阳市地源热泵系统建设应用管理办法》(沈阳市人民政府令第71号)和相关国家标准,对地下水源热泵系统中热源井的设计做出如下规定,请认真贯彻执行。
一、热源井必须由具有水文地质勘察资质的单位进行设计。
二、热源井的设计和施工应在取得现行国家标准《供水水文地质勘察规范》(GB50027)规定的“勘探阶段”的水文地质资料并做回灌试验后进行。
三、地下水源热泵系统的设计应按现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366)执行,其中抽水井和回灌井的设计、材料质量及施工应按现行国家标准《供水管井技术规范》(GB50296)执行,热源井设计文件应包括下列内容:
1、热源井抽水量和回灌量、水温和水质;
2、热源井数量、井位分布和取水层位;
3、井管配置及管材选用;
4、井身结构、填砾位置、滤料规格和止水材料;
5、抽水试验和回灌试验要求及措施。
四、热源井井管使用的材料应采用具有出厂合格证的产品。井管及有关材料应采用无污染和无毒性材料。
五、取水井和回灌井的井壁管和沉淀管宜采用钢管。
六、取水井的过滤器可采用钢管穿孔填砾、钢管桥式、钢管穿孔缠丝、钢管条孔缠丝及钢筋骨架缠丝等类型,过滤器直径不应小于426mm,钢管壁厚不应小于6mm,钢管要做防腐处理。
七、抽水井和回灌井的过滤器的设计应符合《供水管井技术规范》(GB50296)的要求,其中:
1、过滤器孔隙率不宜小于25%。
2、钢管条孔缠丝过滤器的条孔应冲压成型,条孔宽度根据空隙率和强度要求而定,一般为10-15mm,条孔长度一般为宽度的10倍。
3、钢筋骨架缠丝过滤器的骨架应采用φ16钢筋不少于32根,加强箍宜采用φ18钢筋,间距不大于300mm。
4、缠丝过滤器的缠丝材料宜采用不锈钢丝、铜丝、镀锌铁丝或增强性聚乙烯滤水丝等。缠丝间距应根据含水层的颗粒组成和均匀性确定。
5、回灌井的过滤器宜采用钢管缠丝或钢管桥式类型。
6、填砾过滤器滤料的规格和级配应按凿井中取样筛分后的地层颗粒组份、依据《供水管井技术规范》(GB50296)规定执行。
7、热源井设计文件应作为热源井及地下水换热系统验收材料备案存档。
八、地下水换热系统热源井的设计应由施工图审查机构进行审查,审查合格后方可使用。热源井的设计可单独送审,也可与主体工程同步送审,审查合格后由施工图审查机构在热源井设计图纸上加盖施工图审查专用章。热源井设计文件报审材料包括勘察资料、设计文件和施工图纸。审查收费按辽宁省物价局所规定的施工图审查收费标准执行。
二○○七年九月二十四日
沈阳市城乡建设委员会办公室
还有什么难题,我再次协助解决。
希望网友们设计、施工、运行好水源热泵的项目,如果实际效果不理想,提出有关的问题,我协助解决。
愿为国家节能环保作贡献的有志之士,有识之士和我联系。部队和国防项目、学校、贫困地区、革命老区、政府相关部门需要,介绍情况后,我尽力无偿提供专利技术支持。一心一意为国为民。 我的邮箱 yan1945@126,com
回复
10楼
还有这技术?假的吧?
回复
11楼
楼上网友,给你介绍简单的情况;
实用新型专利证书;
一种双组合供回水系统水源热泵,专利号;ZL2005 2 0091135 X 授权公告日;2006年9月20日
多组合供回水系统水源热泵,专利号;ZL2006 2 0093663,3 授权公告日;2007年11月21日
后来,我在辽宁省建设厅、节能协会的有关节能环保会议上公开专利技术,再后来我再不申请专利了。不管有什么难题,我和有关人员共同解决水源热泵的难题。
再后来,有关水源热泵的很多项目我和大家一起研究,一定为国为民尽心尽力。再不申请专利了。
