小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?
小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?
12楼
多谢各位的意见。这个小区采用自建锅炉供暖。
回复
13楼
等待高人回答
回复
14楼
地暖采暖就分三个区吧!换热站是汽-水换热还是水-水换热?布置要看实际地形,起码有锅炉、六台换热器、六台循环水泵、六台补水水泵及补水箱(或者三台换热机组)、锅炉补水泵组及水箱等,合理安排位置很重要。随便说说,楼主参考。
回复
15楼
回复
16楼
看到有很多答案,但是我们应该抓住主题,是建设换热站,所以有可能是有一次热力管网做热源,就不用建设锅炉房了。具体二次管网怎么布置,考虑总计10栋楼,因此以17层为高低分区界限,所以应分为两个区,即18层以上为高区,以下为低区,规范要求静压不大于1MPa的高层可以不分区,但是考虑到系统安全运行,还是分区系统运行更稳定和安全。换热站建设在有利于系统平衡的位置,还需考虑一次管网接入是否合适。建议将换热站单独建设,最好不要布置与地下,一方面是降低静压,另一方面换热站内需通风采光、换热站建设费用和设备维护等教方便。高区板换二次侧循环泵等设备建议承载压力较高的循环泵,而且在回水母管上,循环泵吸入口附近安装减压阀,目的在于降低静压对设备的影响。其次还可以集中换热设备布置。上述为本人浅陋的看法,望高人指点
回复
17楼
系统不是很大,换热站建范围内什么地方都行,没什么实现不了的,具体你要看什么位置有放置的地方不就得了,
回复
18楼
你们的锅炉放在地下室了?一般2吨以上的不能放地下室吧?
回复
19楼
锅炉有锅炉房,换热站放在地下室
回复
21楼
分两个区 没有问题
回复