小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?
小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?
22楼
高、中、低三个分区、三个分区单独做就好了,只是在楼层不同的时候分配好区域就行!
因为每一个区是在二次管网是一个独立的系统,三套换热系统,三套控制系统!
回复
23楼
建议分三区,1~9层为低区,10~17层为中区,18~32为高区。
换热站位置需要建筑结构水暖电各专业同甲方协商,一般可放在地下车库不靠近住宅的位置。
换热站分为高中低三区三套系统,每套系统设3台循环水泵(2用一备),一台补水泵。
仅供参考。
回复
24楼
不知道楼主以前做没做过换热站,做设计之前不能靠自己的想象去进行分区,分几个区是做楼内设计定的。你要是准备做这个设计需要有这么几个问题需要搞明白的:
1、热力站的位置,大小;2、这个小区分几个区,每个区的高度和面积;3、采暖形式;4、市政管网接口位置;5、站内设备的选型。
你把这几个问题搞清楚了,再去考虑整个站内的设备布置,管子走向等问题。
回复
25楼
建锅炉房,还要换热站干啥?分区应以单体设计为准
回复
26楼
有地下室还是布置在地下室,但地下要做好通风措施,尤其是排风。
回复
27楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
28楼
肯定是分三个区,三组板换机组就可以了。ps:你说的32W的热符合是哪啊?很低哦
回复
29楼
分三个区是必须的,虽然设备成本会多些,但便于安全运行和管理
换热站位置要综合考虑,包括热源和小区整体布局
可以把平面图及具体细节拿出来,大家一起帮你参谋
回复
31楼
如果底商较多,低层可以1。2。3层只供底商。4-10层为中区,11-17为高区。
从实际中采购机组和热力站施工布置,还是建议1-7层为低区,8-17为高区。使用2台机组。高低区各一个。
回复