断路器触头温度为 85℃(因开关窥视孔玻璃坏,用测温仪直测),温度高吗?SN10-10型少油断路器触头正常运行最高允许温度为多少?
断路器触头温度为 85℃(因开关窥视孔玻璃坏,用测温仪直测),温度高吗?SN10-10型少油断路器触头正常运行最高允许温度为多少?
免费打赏
easlight@co163
2006年11月06日 16:34:58
2楼
不高,SN10-10开关说明书和国标没有相关的规定。我们是规定不超过105度(或温升60K);这是引用封闭母线的标准。一般105度是指在此温度下,绝缘材料的性能发生变化;因此在触头上是无意义的。实际有过200多度也正常运行的情况。当然,你测的温度也要同电流比较一下