蝶阀,止回阀,过滤器,减压阀,除垢器,可曲挠橡胶接头的安装先后顺序有何要求的?望赐教.
蝶阀,止回阀,过滤器,减压阀,除垢器,可曲挠橡胶接头的安装先后顺序有何要求的?
望赐教.
2楼
装在什么位置?
回复
3楼
顺序是:止回阀。碟阀,过滤器,减压阀,可曲挠橡胶接头。蝶阀,
回复
4楼
减压阀为什么装在过虑器后面?
回复
5楼
顺序是:碟阀,止回阀,过滤器,减压阀,可曲挠橡胶接头。蝶阀,
回复
6楼
顺序是:碟阀,过滤器,止回阀,减压阀,可曲挠橡胶接头。蝶阀
回复
7楼
如果是减压阀组就不要排顺序了,有标准图的,全抄袭的
回复
8楼
为什么,我就不明白,我从来都是随便排的!
回复
9楼
楼上的在说梦话吗?
减压阀属于精密阀门,为了保证它能正常工作,
必须将过滤器安装在它前面,以滤去水中杂质!
回复
10楼
二楼问的对:装在什么位置?
回复
11楼
同意typhoon 和huihuibest的意见,过滤器和橡胶软接头主要是保护减压阀的,要知道,一个比例式减压阀要8万多啊,前后一个蝶阀的作用是为了检修中间的各部件,至于止回阀和过滤器的安装顺序不太重要,我认为都可以,当然,将过滤器放在前面还可以相对保护到止回阀是更好了
回复