配电室两台800的变压器,两段母线,一个母联开关,是采取断开母联分段运行方式好呢,还是合上母联并列运行好呢?大家能给点意见吧
配电室两台800的变压器,两段母线,一个母联开关,是采取断开母联分段运行方式好呢,还是合上母联并列运行好呢?大家能给点意见吧
2楼
各有优缺点,分列运行时,各自互不影响,有故障最多影响本段,但大负荷变化的影响大,会让系统电压不稳,大电机起动时,电压降过大。
并列运行时,抗大的起动电流能力强了,但系统的短路电流也大了,故障点的破坏力也大了。
回复
3楼
在长期运行中,那种方式能好点
回复
4楼
分段运行,互为暗备用。