海南地区16层的商住楼需要设置自喷吗
libiao101997
2012年05月09日 09:13:59
只看楼主

高规7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.1 公共活动用房;7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;7.6.3.3 自动扶梯底部;7.6.3.4 可燃物品库房。商铺属于二类高层公共建筑,就一层是商业,要做自喷吗

高规
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
商铺属于二类高层公共建筑,就一层是商业,要做自喷吗
免费打赏
sl709476956
2012年05月09日 11:02:52
2楼
公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
2.教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
4.可燃物品库房。
你这个是商住楼的商业部分
回复
jianyh
2012年05月09日 13:59:06
3楼
1 商住楼,这一大项 建筑规范明确这个是,公共建筑,所以住宅公共部位要做。
2 江苏(苏北)明确这个要做的
3 我2010年查过,这个做不做,当时,没得出结果,各地不同要求不同,查过 山东的,这种不用做, 但,浙江,不同地方要求不同,
4 现在住宅防火应该更高了,趋势是做
5 海南现在有房价,应该和上海北京有的一拼了,,做这个费用对部造价,没多大影响
回复

相关推荐

APP内打开