关于水泵出口压力计算问题
hanberadm
hanberadm Lv.5
2012年05月09日 10:36:25
只看楼主

各位大神, 小弟今看到一个前辈 关于水泵选型的经验交流,其中有个不明白之处,请赐教!以下为剪切内容: “水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 小弟想问这个 最后出口压力0.32MPa 是怎么算来的?

各位大神,
小弟今看到一个前辈 关于水泵选型的经验交流,其中有个不明白之处,请赐教!
以下为剪切内容:
“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!


小弟想问这个 最后出口压力0.32MPa 是怎么算来的?

小弟记得,进口压力和扬程定了,出口压力也就能确定了。H2=H1+ρgH,其中H2为出口压力,H1为入口压力,H为扬程。

请各路大神赐教!
免费打赏
hanberadm
2012年05月11日 09:22:40
2楼
没人能解释这个0.32MPa 么? 求赐教!
回复
xd-xdcad
2012年05月11日 17:28:23
3楼
他说错了
回复
hanberadm
2012年05月12日 07:59:49
4楼
还是没人给与答案啊,大神们都不屑 这个问题么?
回复
wangxiaocao119
2012年05月18日 10:37:37
5楼
他说的加0.1MPa应该是对应的10米把,应该是把水泵放在10米
的高处吧?
回复
wltzhch007
2012年06月03日 17:47:00
6楼
他说的加0.1MPa应该是对应的10米把,应该是把水泵放在10米
的高处吧?
回复
qdzx2011
2012年06月11日 16:49:17
7楼
水泵出口压力应该等于水泵入口压力+水泵扬程折合压力
如果水泵扬程是22米
水泵入口 是0.1mpa 出口就是0.32mpa
我是这么理解的,是否正确,请大师们给点意见
回复
zyhlyx
2012年06月11日 16:57:44
8楼
应该是10m就对了。你的理解没错。
回复

相关推荐

APP内打开