各位老师,现作一个会议室的改造,会议室长24米,宽18米,高6米,采用轻钢屋面。会议室原有4台空调柜机,但冬天采暖不能满足,甲方现要求解决冬季采暖问题。不知各位有什么好的方案。现有一个方案在讨论中:及在会议室两侧走廊布设空气处理机,不考虑夏季制冷部分,只采用热水盘管换热,处理新风+回风,送入会议室。不知各位怎样认为?我还有一个问题,可否直接处理新风,不考虑一次回风,因为这个会议室平常使用次数不多。希望大家能帮帮我!谢谢!
室外计算参数是怎样的,新风量多少啊?
回复
3楼
如果用空调采暖大空间,最好不要用散流器送风,六米高送不下来
回复
4楼
好大的会议室
可以采用新风+风盘或者全空气,放在吊顶里。风口可以用双百或旋流风口。
全新风太浪费了,还是要回风的。
回复
5楼
用旋流风口吧,散流器下不来。
回复
6楼
谢谢大家的建议,估计是采用全空气系统,只是采用空气处理机来供应冬天的采暖。那么我还要不要考虑空气加湿的问题呢?我明天会有计算结果传上来大家给我一下建议啊!谢谢了!
回复
7楼
当然要加湿的,湿膜加湿即可
回复
8楼
呵呵,今天要去健身的,走得太急了,所以没有把文件带回来。只能等到明天一早,我就把我计算的文件传上来,希望老师们能帮我指点指点啊。先谢过了!
回复
9楼
现在上传我做的室内风量的计算,希望老师能帮我看看我的计算是否正确。谢谢了!
回复
10楼
我觉得方案可行,为什么不用新风换气机,要求厂家配一个可以带加热段的,或者自己加一个风机和加热段,把热回收后的新风在经过加热加湿送入室内。当然,我觉得如果档次不高在加几台柜机也可以阿,反正次数也不多
回复
11楼
此方案可行,风口用悬流的!注意噪声问题,另外全空气较好些!毕竟会议室使用时间集中!
回复