室外消防水量够不够?
水者
水者 Lv.7
2012年05月09日 11:33:16
只看楼主

我现在做一个厂区,室外消防水量40L/s,引一路DN200的市政管道在厂区形成换网,那么用这个可以满足室外的消防水量吗? 项目地区是浙江湖州,一般市政管道的流速能达到多少啊?

我现在做一个厂区,室外消防水量40L/s,引一路DN200的市政管道在厂区形成换网,那么用这
个可以满足室外的消防水量吗? 项目地区是浙江湖州,一般市政管道的流速能达到多少啊?
免费打赏
水者
2012年05月09日 11:33:46
2楼
自己先顶一下。。。。
回复
飞天
2012年05月10日 16:53:30
3楼
你认为哪里不够?

市政水压最少保证10米。

凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。凑字数赚土木币。
回复
水者
2012年05月11日 12:38:23
4楼
水量估计不够,生产、生活一起最高量时,室外消防用水量就不够了
各位大侠一般在各种情况怎么处理?
回复
xnsum
2012年05月11日 14:25:47
5楼
建消防水池,泵房
回复
hqiong2000
2012年06月05日 17:27:15
6楼
利用室内消火栓泵与室外管网连接,形成环网,不过消防的时候市政管网是没办法补水的,因为消防灭火时的压力会大于市政管网的压力
回复
路过
2012年06月06日 09:22:25
7楼
个人看法:1.一条引入管不满足室外消防要求;2.引入管管径大小与生活、生产用水量有关,并且须用消防用水量校核;3.水量是否满足应调查当地市政管网供水资料。
回复
外滩飞龙在天
2012年06月06日 10:47:52
8楼
回复
水者
2012年06月13日 12:24:25
9楼

室内外共用一套系统可行不?
回复