【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2012年05月09日 13:55:41
来自于断路器
只看楼主

我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
免费打赏
jianghua0603
2012年05月12日 13:44:23
42楼
路过学习了,不错的话题,不过回答都不是很全面!
回复
luzhengang1981
2012年05月12日 15:05:46
43楼
逐级进行短路电流计算,选择断路器
回复
bobodemoo
2012年05月12日 16:20:43
44楼

如果三级断路器距离间隔都不是很远,那么是不是都应该按照同一短路电流校验?如果首级在变电所低压柜,那么后面两级估计也要选塑壳断路器或以上开关了吧(微型断路器的分断能力显然就不够了)
回复
binxue888168
2012年05月12日 17:13:34
45楼
路过学习.......
回复
houlaiyuan
2012年05月12日 19:32:43
46楼
学习当中 ,,,
回复
zbf44121508
2012年05月13日 09:37:36
47楼
计算相对复杂 要计算出最大运行 和最小运行系统的短路电流 然后根据值选择断路器 上级和下级的选择性就是用限时性断路器 上一级的分段能力在下级的短路器一段分段时间能
不能到二段 一般是下级开关的1.3到1.5倍
回复
cumt_jj
2012年05月13日 09:49:31
48楼
对此表示同意
回复
gujunfeng1972
2012年05月13日 10:07:52
49楼
学习了
回复
luohong520
2012年05月13日 17:27:12
50楼
这要计算电路的短路阻抗啊 。选线算变压器的阻抗,在算线路阻抗,最后将阻抗相加, 不就得到短路电流了吗
回复
liu.si.jie123
2012年05月13日 21:17:59
51楼
路过学习学习,这个问题很不大很少遇到不大懂
回复