我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
免费打赏
aliensas
2012年05月13日 23:26:08
52楼
逐级计算。默认系统容量无限大。计算相应电缆长度截面积对短路电流的衰减。嫌麻烦查表也可以。
回复
qq449292005
2013年03月25日 10:50:56
53楼
学习学习!!!!!!!!!!!!!!
回复
电气书生
2014年04月07日 00:24:58
54楼
ccc___ 发表于 2012-5-10 11:19 断路器的极限分断能力应大于断路器所接电源位置的短路电流!第一级是按变压器低压侧短路电流计算的,根 …我估计这样算下来,老板的急死
回复
电气书生
2014年04月07日 00:25:18
55楼
jujiaboy 发表于 2014-4-7 00:24 我估计这样算下来,老板的急死不过呢说法很正确
回复
mr_chen188
2014年10月30日 08:56:33
56楼
哎 最近正在找这方面的知识 已知低压进线柜极限分段能力 选塑壳开关等极限分段能力
回复
mao58427117
2014年11月27日 13:47:03
57楼
我是来学习的,不是很懂!~
回复
beida_energy
2014年12月07日 19:29:09
58楼
断路器的极限参数,一般变压器一定要算!
另外,如果变压器是一级保护的话,那么用户的端的受电总开关也要算!
第三级之后一般就不用算了,因为线路一长,导线也变小,就形成不了很大的短路电流啦。
回复
xc小菜鸟xl
2016年12月14日 11:08:43
59楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: