直流屏里带的220V交流电之用
青竹
青竹 Lv.7
2012年05月09日 16:49:55
只看楼主

各位大侠,直流屏输出有直流,也有交流,直流部分用于KM与HM。那么220V的交流用作何处?是用作开关状态显示仪的工作电源?开关状态显示的工作电源可以为DC/AC 220V时,用DC220V的话,是不是可以把直流屏的交流输出部分省下了?请各位指导一下迷经。

各位大侠,直流屏输出有直流,也有交流,直流部分用于KM与HM。那么220V的交流用作何处?是用作开关状态显示仪的工作电源?开关状态显示的工作电源可以为DC/AC 220V时,用DC220V的话,是不是可以把直流屏的交流输出部分省下了?请各位指导一下迷经。
免费打赏
yaoguizhong213
2012年05月09日 23:29:49
2楼
不明白你的意思。交流一般没有什么意义,反倒是事故之源。是不是你妈的直流屏里有打印机之类的设备?需要交流的?
回复
青竹
2012年05月10日 10:08:16
3楼
你妈的,你不说脏话要死啊
回复
hocqx
2012年05月10日 10:45:48
4楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复
lingxuct
2012年05月10日 11:07:31
5楼
谈论技术,要有“象搞技术”的人,说话只对技术,不对人,更不要动感情!

说到正点上:直流屏内有一路(或几路)交流220V输出,它象EPS一样,是从蓄电池上取电源,通过逆变后输出的,就是一般都能持续供电的。

我们开关柜上二次电源用的是直流,那么这交流有什么用途呢?
现在保护都用综保,且综保可以通过RS-485口进行通讯,以供监控系统数据采集和传输,而监控系统中许多设备都是用AC220V电源的,如服务器(电脑)和交换机及接口转换器等,监控系统也是需要持续供电的,这个电源正好能满足要求。
回复
青竹
2012年05月10日 17:37:46
6楼
地下室
我见到过有的泵站上自动化,他们在自动化监控上又单独用了UPS在线电源作为自动化监控备用电源了。直流柜里的交流与UPS的交流难道是稳定性差别大,还是容量不够?(一般泵站上的UPS容量大概用6KVA)
回复
木头lxx
2012年05月10日 22:06:48
7楼
直流屏输出都是DC22V.
AC220V是人家后台电源或插排用的。
如果协议里要求的话,就不能省。
回复
y2299488
2012年05月10日 23:01:02
8楼
学习了~~~~
回复
liu250mazi
2012年05月10日 23:10:40
9楼
220V(或380V)的交流一般由站用变提供交流,主要用于站内照明、风机、空调、事故照明、主变风机、及其它办公用电。直流屏输出都是AC220V主要用于后台电源。
回复
shideping
2012年05月11日 08:17:38
10楼

这位朋友可能要说“你们的”,结果打错关键的一个字。
回复
lingxuct
2012年05月11日 08:37:16
11楼
楼上说的不错!

回6楼,泵站“自动化监控”是工艺上用的,在这说的监控是电气高压设备上用的,一般电气监控都不会同其他监控相连,是防止“病毒窜入保护系统(综保)”。

当然,6楼不是说共用,是指“监控的电源有UPS”,电气监控的用电量不大,一般小变电站不专门设UPS,就是用直流屏中输出的交流,容量如稍大了一点,在订货时可向直流屏厂家提“输出几路交流的总容量”需要多少。
回复

相关推荐