12楼
板筋加垫块啊
回复
13楼
1 ;面筋与底筋之间要保持间距,保证管子可以不被挤压,底筋要加垫块。
2;后面所有的都没有加垫块。
回复
14楼
没明白什么意思!
回复
15楼
里面的管道已经不通了。钢筋直接贴模板。
其他几幅图,比如说:出现主筋间距不合规范的问题。
仔细看的话,问题会更多。
回复
16楼
底筋下面加设高一标号的混凝土垫块,下层筋与上层筋中间加马蹬,这样既保证了钢筋的保护层厚度,也保证了两层筋之间的间距!
回复
17楼
加垫块和马凳,把板钢筋恢复到设计位置。
加强现场管理,设置好施工通路
回复
18楼
第1、2张图是底、面筋之间没有加垫块或马櫈,造成线管损伤。第4张图好像是构造柱预埋钢筋只有两根,如果是圈梁,钢筋做法有问题。其他几张图好像是梁主筋无净距、锚固不够、没加垫块或马櫈。这是施工质量问题,也是质量意识问题,应加强管理,应对其罚款。
回复
19楼
加马镫,间距太小了,对水电的施工和质量有很大影响。
回复
20楼
感觉很混乱,问题多的要命,起码的面筋与底筋都和在一起了,连马凳筋都没加。
回复
21楼
图1、2板筋双层钢筋未使用垫铁或马凳筋,在钢筋整改后将不符合要求的预埋电线套管割掉,重新再接一段,
图3、图8板筋双层钢筋叠在一起了,没有使用垫铁或马凳筋以及没有保护层。
图4板筋没有保护层。
图4、5、6、7应该是梁上部有两根钢筋并在一起了,没有按图纸要求分开。
回复