我今天去修一台STULZ机房空调器 发现低压压力40PSI 高压250PSI 总是报低压报警。我调节膨胀阀可是低压 压力没有回升的现象,可是高压还是250PSI 这是为什么?
我今天去修一台STULZ机房空调器 发现低压压力40PSI 高压250PSI 总是报低压报警。我调节膨胀阀可是低压 压力没有回升的现象,可是高压还是250PSI 这是为什么?
2楼
问题应当是出在干燥过滤器上,调节膨胀阀没反应,就是供液不畅,也有可能是制冷剂不足,前者因素大一些。
回复
3楼
我刚换上的干燥过滤器,可是空调器的低压一直是50PSI 高压250PSI 怎么加氟和放氟 低压都不涨?很奇怪。
回复
4楼
麻烦高手给 分析下被。 我今天连压缩机油都换了……
回复
5楼
看过滤器有没有堵就看前后有没有温差。
检查蒸发器进出口温度,如果出口温度很低则是蒸发器散冷不够,考虑风量问题。
回复
6楼
用的什么工质?目前运行电流和额定电流是多少
回气温度多少?
进出风温度多少?
回复
7楼
工质是22.运行电流13.5 额定19.5
回气温度-5度
进风温度24度 出风温度14度
回复
8楼
调节膨胀阀处于全开状态,在跳的过程中挂上压力表看是否有变化,如没有,膨胀阀有问题,只有更换。
回复
9楼
同意8楼的观点。
回复